PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8АС + ПЛК-150



Владислав Г.
06.04.2015, 09:39
Модуль ввода аналоговый МВ110-8АС связал с ПЛК-150 по RS485, используя Modbas. Столкнулся с проблемой считывания информации с модуля. Подскажите адреса регистров.

Трофимов Артем
06.04.2015, 12:02
во вложении руководство по эксплуатации модуля 8АС, в котором указаны все необходимые характеистики и параметры модуля для работы.

Владислав Г.
07.04.2015, 10:39
Как раз с этим руководством и возникают вопросы. Модуль МВ110-8АС я сконфигурировал, т.е. он выдает определенные значения. Связь по RS-485 есть с ПЛК. В самом конфигураторе ПЛК-150 выбирал подмодули и REAL input module, и Register input modulе, менял команды 03,04, также пробовал менять адреса регистров для первого канала ставил 256, 264, 288 и ... ничего. В чем я ошибаюсь?

Трофимов Артем
07.04.2015, 11:07
для первого канала real input module используйте регистр 288. в 290 - лежит метка времени , которую читайте register input module. проверьте чтение обеих переменных, как времени , так и данных. у Вас Возникает ошибка 81 при опросе или некорректные данные приходят с модуля?

petera
07.04.2015, 11:17
Как раз с этим руководством и возникают вопросы. Модуль МВ110-8АС я сконфигурировал, т.е. он выдает определенные значения. Связь по RS-485 есть с ПЛК. В самом конфигураторе ПЛК-150 выбирал подмодули и REAL input module, и Register input modulе, менял команды 03,04, также пробовал менять адреса регистров для первого канала ставил 256, 264, 288 и ... ничего. В чем я ошибаюсь?
Так есть же инструкция "подключение МВ110-8АС к ПЛК по протоколам ОВЕН и Modbus.pdf" и примеры есть http://kipshop.ru/Primeri/Modules/05._Samples_MX110+PLC.zip

Владислав Г.
07.04.2015, 11:54
Сделал изменения, результат тот же. Создал отдельный проект для модуля, но он выдает ошибку 81, отсутствие связи по RS-485, хотя в первом проекте связь была.

Владислав Г.
07.04.2015, 12:10
Оказалось, что был выставлен не тот адрес модуля МВ110-8АС. Появилась и связь и показания. УРА! Еще один вопрос: какие значения адресов регистров для 3-8 каналов?

_Mikhail
07.04.2015, 12:20
Оказалось, что был выставлен не тот адрес модуля МВ110-8АС. Появилась и связь и показания. УРА! Еще один вопрос: какие значения адресов регистров для 3-8 каналов?

Вся информация находится в руководстве к модулю. Первый вход у Вас был 288, 289, метка времени 290., второй вход 291, 292, метка времени 293 и т.д.

Владислав Г.
07.04.2015, 12:26
Оказалось, что был выставлен не тот адрес модуля МВ110-8АС. Появилась и связь и показания. УРА! Еще один вопрос: какие значения адресов регистров для 3-8 каналов?
И с этим вопросом разобрался. В инструкции по подключению модуля по протоколу MODBAS для второго канала адрес регистра был указан 292 (а в руководстве должен быть 291). Выставив адресацию из руководства, увидел свои значения.
Всем большое спасибо за помощь!!!

figarokj
09.04.2015, 13:47
Вот и хорошо Владислав!! Так держать) Изучаем матчасть, а так же примеры полезности..:cool:
И с этим вопросом разобрался. В инструкции по подключению модуля по протоколу MODBAS для второго канала адрес регистра был указан 292 (а в руководстве должен быть 291). Выставив адресацию из руководства, увидел свои значения.
Всем большое спасибо за помощь!!!