PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 2хх переодически подвешивают сеть.



VVS_123
02.04.2015, 14:03
ТРМ 200,202 переодически подвешивают сеть.MODBUS-RTU 57600,овен орс драйвер+ мастерскада.Время разное,приборы разные,стоят на разных этажах,подключены к разным источникам питания.Нормально все работало полгода.Разумные мысли кончились.Последний раз посмотрел вольтметром между А и В просто стоит 4 вольта.Прибор показывает,сигнализация работает.После переброса питания - все нормально.ТРМ 138 в той же сети не повисли ни разу.
Где то попадалась уже такая тема,но найти не смог.Помогите,плз.

Вольд
02.04.2015, 15:17
ТРМ 200,202 переодически подвешивают сеть.MODBUS-RTU 57600,овен орс драйвер+ мастерскада.Время разное,приборы разные,стоят на разных этажах,подключены к разным источникам питания.Нормально все работало полгода.Разумные мысли кончились.Последний раз посмотрел вольтметром между А и В просто стоит 4 вольта.Прибор показывает,сигнализация работает.После переброса питания - все нормально.ТРМ 138 в той же сети не повисли ни разу.
Где то попадалась уже такая тема,но найти не смог.Помогите,плз.
С приборами "ОВЕН" подобное происходит сплошь и рядом. Таких сообщений на форуме море, ищи.

and909
03.04.2015, 06:43
Тема раз. (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20044)
Тема два. (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190)

VVS_123
03.04.2015, 10:11
Спасибо.Все понял - на RTU не работает.Больше всего мне понравилось что никто из овена не ответил.Хоть бы как обычно посоветовали все на протокол Овен перевести:)

G.Mark
03.04.2015, 11:10
Modbus так же работает, правда по ASCII.