PDA

Просмотр полной версии : порты ПЛК-100



aven
02.04.2015, 12:22
Года три назад имел опыт общения с ПЛК-150, и запомнилось что порты RS485 и Debug-232 логически неоднозначны.
Теперь, как и тогда, есть надежда на 485-ый повесить модули ввода-вывода.
А 232-ой использовать для общения с компьютером в режиме Modbus-RTU, чтобы скидывать в контроллер несколько регистров данных.
Будет ли работать Debug в режиме slave?
Насколько я помню ранее при связи с панелью(master) был вопрос в кабеле ( кабель для программирования имел перемычку)
Я уже не помню подробностей, а пробовать сейчас не на чем.
Дайте ясный ответ что будет работать.
а) ПЛК slave кабель Debug и ПЛК мастер RS485
б) ПЛК мастер кабель Debug и ПЛК мастер на RS485 (два мастера для двух сетей Modbus) - самый предпочтительный вариант!
в) ПЛК slave кабель другой, не Debug, и ПЛК мастер RS485

... да, планирую использовать МК-110. Как их воспринимают ПЛК-100?

жекон
03.04.2015, 13:31
Делаю так постоянно на 485 цепляю модули. на 232 панель только перемычку в кабеле надо выкусить или новый распаять не заметил что речь про сотку, там вообще 232 отдельный есть