PDA

Просмотр полной версии : ТРМ151



Игорёк
04.09.2008, 07:51
Как можно сделать так чтобы на регуляторы №1 и 2 сигнал поступал с вычислителя №1.
Т.е. вход №1 -> вычислитель № 1 -> регулятор №1 и 2, дальше к каждому регулятору свой ПВС, БУИМ,ВЭ.
А вход №2 -> вычислитель № 2 -> график уставки №1 и 2.

Сергей Чекулаев
04.09.2008, 10:12
НИКАК. Вычислитель жестко привязан к регулятору, т.е. 1 выч. к 1 рег., а 2 выч. ко 2 рег. и т.д.

Игорёк
04.09.2008, 10:23
А по сети можно считывать параметр READ или R.cal не с первого а со второго измерителя или вычислителя?
Т.е. два ТРМ151 - один мастер, аргумент вычислителя 1 и 2 сетевой вход 1 и 2 соответственно, или он только по сети команды с первого канала может считывать?

Сергей Чекулаев
04.09.2008, 12:21
Вы не могли бы описать суть проблемы и рассказать для чего вы придувываете такие сложные схемы ?

Игорёк
04.09.2008, 12:45
Управление двухступенчатой горелкой с корекцией по графику (температура на улице), модификация 05
На базе одного ТРМ151 не получается так организовать, мне нужно задействовать два канала + график уставки.
пробую использовать 2 ТРМ151, на одном подключены 2 датчика t, другой по сети читает параметры с первого, и по своей уставке производит регулирование.

Игорёк
05.09.2008, 21:03
По сети с параметрами разобрался. Пока дождешься помощи....
ещё один вопрос: где в конфигурации выставить таймаут аварии по RS 485, если не приходят данные прибор должен переходить в STOP.

Игорёк
14.09.2012, 13:49
Подниму тему.
Решил вернуться к старой проблеме.
Суть проблемы в следующем:

Сейчас стоит прибор 2ТРМ1.ТС, режим работы обоих ЛУ от одного входа (температура в теплосети), второй вход не задействован. Осуществляется регулирование двухступенчатой горелкой, фирмы Weishaupt. Оператор изменяет уставки и гистерезис на каждом канале,в зависимости от температуры на улице (в сутки 6-7 раз).
Например:
на улице 0 - Т1-66, дельта-2; Т2-66, дельта-6;
-2 - Т1-67, дельта-2; Т2-67, дельта-6;
-4 - Т1-68, дельта-2; Т2-68, дельта-6;
.................................................. ...;
-16 - Т1-74, дельта-2; Т2-74, дельта-5 и т.д.

При подачи питания включается режим "Большое горение" при достижении t-67С (на улице t-0) реле К1 2ТРМ1 переключают горелку на "Малое горение", при падении t-65 снова переходит на большое горение.
В случае если температура достигла t-67С, горелка перешла на малое горение, а температура продолжает расти, тогда достигнув t-69С контакты реле К2 2ТРМ1 размыкаются, фаза управления горелки обрывается, и горелка снова включается, когда температура упадет до t-63С.
Чтобы не менять уставку в ручную несколько раз в сутки, хотим установить ТРМ151.
Особенности:
1. программа технолога состоит из одного шага , пороговое значение 115 С, после этого перейдет в режим аварии (без сигнализации).
2. Вычислитель 1 и 2 – повторитель, сигнал со входа №1.
3. Регулятор 1 и 2 – двухпозиционный, разный только гистерезис в первом = 2, во втором = 6.
4. Уставка в программе технолога одинакова как для первого так и для второго канала, регулирование происходит за счет гистерезиса в каждом регуляторе.
За счет наличия графика коррекции, изменяется сама Уставка, и происходит рабочее регулирование.

Вопрос:
1. Можно ли вообще добиться этого.
2. Как назначить вычислитель №3 на вход №2, с этого вычислителя затем на график уставки №1.
3. Как сделать режим отображения показаний с первого и со второго входа, теплосеть\ улица (или автоматически, или вручную при помощи клавиш), т.к. при назначении вычислителя №2 на вход №1 отображение показаний в канале 1 и 2 одинаковые.
http://s43.radikal.ru/i101/1209/8f/869b41badab0.jpg (http://www.radikal.ru)

Евгений Евгеньевич
18.09.2012, 10:32
Данную схему возможно реализовать на ТРМ148.

Игорёк
18.09.2012, 12:00
Сижу, разбираюсь с ТРМ148. Реализовать вроде возможно, но придется использовать два дублирующих датчика температуры.

Евгений Евгеньевич
18.09.2012, 12:18
зачем? он построен по той же схеме что и ТРМ151( отличие в том, что у него 8 каналов и нет возможности установки программ и шагов). В вычислителе можно задать для 1-2 вычислителья вход №1, колличество аргументов 1. Для 3 вычислителя вход №3(ну или какой вам там нужен). Далее создаете график, устанавливаете привязку в нём к 3 вычислителю и в уставках устанавливаете коррекцию

Игорёк
18.09.2012, 13:08
В 5 конфигурации не возможно установить для 1 и 2 вычислителя какой нибудь один вход. Т.е. 1вход->1вычислитель, 2вход->2вычислитель... В конфигураторе нет выбора в вычислителе какой вход использовать, только формула вычислителя (повторитель/квадратный корень)

Игорёк
18.09.2012, 13:28
Из Руководства по эксплуатации:

Внимание. В модификации 5 задействованы все 8 каналов прибора. В нечетных каналах – 1,
3, 5 и 7, – в которых и осуществляется регулирование, подключены регуляторы и инспекторы,
в четных каналах – 2, 4, 6 и 8 – включены только вычислители, данные с которых передаются в
блоки вычисления коррекции уставки по графику (ось Х).

Евгений Евгеньевич
18.09.2012, 14:43
Если вам нужна схема, которую вы нарисовали для ТРМ151, я могу вам её выслать на почту. Для этого напишите мне свою почту, либо отправте письмо на support@owen.ru с пометкой для Евгения.

PS: Зачем вам 5 модификация? Можно немного переделать первую.(убрать каналы и добавить графики).

Евгений Евгеньевич
18.09.2012, 14:45
входа вы можете задавать как хотите...В каталогах представлены типовые модификации...

Игорёк
18.09.2012, 16:16
Если вам нужна схема, которую вы нарисовали для ТРМ151, я могу вам её выслать на почту. Для этого напишите мне свою почту, либо отправте письмо на support@owen.ru с пометкой для Евгения.

PS: Зачем вам 5 модификация? Можно немного переделать первую.(убрать каналы и добавить графики).

Буду признателен за схему. Адрес в личные напишу.
Еще вопрос, самому возможно создать конфигурацию, допустим взять 0 конфигурацию в конфигураторе ТРМ148, создать то что нужно и залить в прибор?

Рабиндранат
18.09.2012, 16:35
Буду признателен за схему. Адрес в личные напишу.
Еще вопрос, самому возможно создать конфигурацию, допустим взять 0 конфигурацию в конфигураторе ТРМ148, создать то что нужно и залить в прибор?

Можно. Пароль 1.

Игорёк
18.09.2012, 16:41
Можно. Пароль 1.
Спасибо.
Пароль знал, просто возник вопрос по собственной конфигурации.
Буду пробовать.

Евгений Евгеньевич
18.09.2012, 17:04
Можно как хотите делать. Но оптимальней переделать какую-нибудь старую( более менее похожую на вашу), времени меньше уйдет, особенно если ещё и EasyGo использовать, например чтобы каналы убрать, логику задать, ПИД регулятор задать и тд....)) Затем в стандартной конфигурации уберете что-нибудь, а что-нибудь добавите.

ajonta
29.01.2013, 16:42
Настраиваю регулятор ТРМ151-Щ1.ИР.05. Необходимо на выходе 1 получить сигнал 4-20 mA (ЦАП), который подается на вход 1 (4-20mA). Подскажите как это настраивается с помощью кнопок?

Евгений Евгеньевич
30.01.2013, 09:27
именно для такой задачи вам необходимо только тип датчика задать для второго канала и пределы измерения. схема подключения аналогична схеме подключения для токовых датчиков, только вместо токового датчика у вас выход 1 канала. Для настройки 2 входа, страница 54 руководства рис,36 схема задания параметров входов. Выбираете вход 2, Параметр in-t = i4.20, нижняя граница Ain.L( если подать на вход 0 мА) и верхняя граница Ain.H( если подать на вход 20 мА). По умолчанию 0 - 1000. Вообще, удобней всё это делать через конфигуратор.

ajonta
01.02.2013, 13:44
Существует ли возможность создания собственных модификаций ТРМ151 с помощью софта или только через тех. поддержку?

Зоя
01.02.2013, 15:06
Да, с помощью программы конфигуратора и руководства по эксплуатации.

corjvit
20.03.2013, 13:35
здраствуйте! я новичок, с этим прибором не могу разобраться, с программированием. задания: есть 2 нагревателя и две термопары, надо поддерживать заданную температуру (160 и 240 градусов) на обеих нагревателях. как это реализовать? подскажите, пожалуйста!!! да и программирование осуществлять можно только кнопками! это возможно?

Евгений Евгеньевич
21.03.2013, 09:28
Только кнопками возможно. но муторно( уж больно параметров в приборе много, по-этому иногда проще взять два ТРМ10 если шаги/программы не нужны).
Если у вас прибор уже с модификацией №1, то вам в нём надо задать:
1) шаги/программы
2) датчики
3) уставки на шагах и программах
4) коэффициенты ПИД-регулятора, либо провести автонастройку

Через ПК это сделать проще и лучше делать через программу EasyGo ТРМ151 на http://www.owen.ru/catalog/86945332

corjvit
22.03.2013, 20:12
Спасибо! У меня всё же получилось запрограммировать его. Установка работает! Да, через ПК намного проще, но вот проблема в том, что нету RS485, нада будет всё таки его зделать )))