Просмотр полной версии : ПР-114
Павловский Игорь
01.04.2015, 15:39
Установил МастерСкаду, настроил ОПС. ТРМ-138 опрашивает, вопросов нет. ПРку не видит ни вкакую. Многое перепробовал, поставил отдельно АС-4 =>МИ485=>ПР-114. Переворачивал порядок битов на приборе, менял регион в теге, ничего не помогат. Подскажите, что за бяка?
Павел Братковский
01.04.2015, 15:54
COM47 это нормально?
Василий Кашуба
01.04.2015, 15:58
Установил МастерСкаду, настроил ОПС. ТРМ-138 опрашивает, вопросов нет. ПРку не видит ни вкакую. Многое перепробовал, поставил отдельно АС-4 =>МИ485=>ПР-114. Переворачивал порядок битов на приборе, менял регион в теге, ничего не помогат. Подскажите, что за бяка?
Что вы задали в свойствах аналоговых входов?
Павловский Игорь
01.04.2015, 15:58
На COM2, параллельно с ТРМ, вообще тишина
Павловский Игорь
01.04.2015, 16:35
17461
Адреса, четность, битность в порядке..
Трофимов Артем
01.04.2015, 17:07
у Вас МастерОРС даёт запрос в СОМ47, а не СОМ2. если ПР подключен к тому же АС4 , что и ТРМ, то Вы не получите данных. можете приложить настройки коммуникационного узла, к которому подвязан ПР?
и прозвоните кабель от ПР-МИ485 до ПР
Павловский Игорь
01.04.2015, 19:26
17464
Пробовал индивидуально на COM2
Кабель поменял на проверенный.
17465
Пока безрезультатно.
17466
17467
Павловский Игорь
01.04.2015, 19:32
Индикатор связи на МИ485 моргает изредка периодами
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot