31.03.2015, 17:57
требуется изготовить модуль ШИМ с изменяемым периодом от 150ГЦ до 1000 ГЦ

возможно ли это реализовать на оборудовании ОВЕН?
уже имеется СПК110 и МУ110-8К +модуль аналоговых входов
все работает, все исправно
если не возможно реализовать на оборудовании ОВЕН, придется делать на иных компонентах (знаю как разработать)
(заказчик хотел бы купить готовые модули , а не заниматься разработкой)

Вольд
31.03.2015, 19:38
Модули расширения ШИМ с такими характеристиками обеспечить не могут, а ПЛК вполне.

Алексей Геннадьевич
01.04.2015, 10:55
Модули расширения ШИМ с такими характеристиками обеспечить не могут, а ПЛК вполне.

ШИМ с изменяемым периодом от 150ГЦ до 1000 ГЦ
Какой ПЛК?
110й до 100гц шим гонит.

ПР 114 с выводами "К" может.

приборист
01.04.2015, 11:03
ШИМ с изменяемым периодом от 150ГЦ до 1000 ГЦ
Какой ПЛК?
110й до 100гц шим гонит.

ПР 114 с выводами "К" может.

Т.е. ПР по Вашему мнению быстрее ПЛК? ;)

ЗЫ
Цикл на ПЛК110 (старый) - 50 мкс на быстрых входах\выходах.
Откуда цифра про 100 Гц?

Алексей Геннадьевич
01.04.2015, 11:08
Т.е. ПР по Вашему мнению быстрее ПЛК? ;)
В отношении ШИМ - да.

ЗЫ
Цикл на ПЛК110 (старый) - 50 мкс на быстрых входах\выходах.
Нолик-то прибавьте. чего народ смущаете?

Откуда цифра про 100 Гц?
Проверял.
И ещё при изменении значения ШИМ с меньшего на большее происходит кратковременный сброс ШИМ сигнала в 0. (ПЛК110.60)

Вольд
01.04.2015, 11:21
В отношении ШИМ - да.

Нолик-то прибавьте. чего народ смущаете?

Проверял.
И ещё при изменении значения ШИМ с меньшего на большее происходит кратковременный сброс ШИМ сигнала в 0. (ПЛК110.60)

Ну насмешил. Читай внимательно РЭ на новый ПЛК110.

Алексей Геннадьевич
01.04.2015, 12:01
Ну насмешил. Читай внимательно РЭ на новый ПЛК110.
Разговор про старую модификацию ПЛК110. ПМ 01/02 ещё не довелось "пощупать", линейку ещё не полностью запустили в производство.

nn19999
02.04.2015, 12:52
Ну насмешил. Читай внимательно РЭ на новый ПЛК110.

Посмотрел РЭ на ПР114- про ШИМ ничего не нашел

nn19999
02.04.2015, 12:54
Предлагают контроллер за 130$ новый с гарантией период ШИМ от1мс до 20000мс

Вольд
02.04.2015, 13:42
Предлагают контроллер за 130$ новый с гарантией период ШИМ от1мс до 20000мс
Напиши в личку какой ПЛК предлагают.

Алексей Геннадьевич
02.04.2015, 14:17
Посмотрел РЭ на ПР114- про ШИМ ничего не нашел

РЭ ПР114 стр 31.
Будьте внимательнее.

radar
04.12.2015, 15:52
Здравствуйте! Я правильно понимаю: на МУ110 невозможно организовать шим выше 1Гц? Так как минимальный период 1 сек...

Sulfur
07.12.2015, 23:09
Да, правильно. Эти модули достаточно медленные. И, кстати, производитель крайне не рекомендует менять частоту ШИМ из программы ПЛК\СПК, т. к. это приводит к выходу из строя модуля. Менять оперативно можно только скважность ШИМ.