PDA

Просмотр полной версии : БП02Б-Д1-24



Jeck
29.03.2015, 00:23
БП15Б-Д2-24 питает датчик давления подключенный к ВКТ-7. сабж фонит на 50гц, наглухо забивая ипульсный сигнал с ПРЭМОМ.
Что делать? Кондер мож какой подцепить на выход БП?


зы
ошибся в названии темы, судя по фото на объекте стоит БП15Б-Д2-24.

Павел Братковский
29.03.2015, 08:55
сабж фонит на 50гц

что это, значит. вы уверены что, помеха в 50гц. и прет именно с блока, эти блоки скорее в кгц. фонить начнут...

как кабели проложены, заземлены ли....?


Кондер мож какой подцепить на выход БП?

в любом случае ни чего страшного не произойдет....если напряжение не будет маленьким.

Вольд
29.03.2015, 10:03
С чего ты взял, что виноват БП ?

Jeck
29.03.2015, 13:48
1 - 50гц легко считаются. 50 раз в сек, 180 т.раз в час. 2,5 л/импл. и получаем на табло мгновенный расход - 450м3/час.
2 - "методом научного тыка". последовательно отключалось все оборудование.

зы
еще нюанс -
проблема только в совместимости с ВКТ-7, попробывал с ВКТ-5. нормально.
видно у них по разному построены входные цепи.

ASo
29.03.2015, 14:13
Даже не смешно!

Павел Братковский
30.03.2015, 06:40
попробывал с ВКТ-5.

вы на том же месте снимаете 7 и ставите 5...или как?

Jeck
30.03.2015, 09:20
да, в тот же шкаф. были попробованны две 7 и 5ка. обе 7ки - тот же результат.

Павел Братковский
30.03.2015, 09:52
кондер пробовали в параллель весить?

Jeck
30.03.2015, 10:09
еще нет. вот и думаю... 0,1мкФ ?

Вольд
30.03.2015, 10:36
еще нет. вот и думаю... 0,1мкФ ?
Откуда в исправном импульсном источнике питания фон 50 Гц ? Там 220 В, 50 Гц подается на вход, выпрямляется фильтруется и преобразуется в сигнал высокой частоты. У импульсного источника питания ШИМ работает на частоте несколько десятков кГц. У тебя или источник питания неисправен, либо провода от датчика до ВКТ-7 проложены абы-кабы. И как ты при помощи емкости
0,1 мкФ собираешься подавить помеху 50 Гц. Это как для слона дробина. Конденсатор 0,1 мкФ, который показан на Рисунке 6.1 РЭ предназначен для подавления высокочастотных помех на выходе источника.
Для чего у тебя используется БП15Б-Д2-24 ?

kfvniiz
30.03.2015, 12:42
Я тут как-то писал про БП30Б-Д-24 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18001 у твоего скорей всего такие же фокусы.

Jeck
30.03.2015, 13:47
Откуда в исправном импульсном источнике питания фон 50 Гц ? Там 220 В, 50 Гц подается на вход, выпрямляется фильтруется и преобразуется в сигнал высокой частоты. У импульсного источника питания ШИМ работает на частоте несколько десятков кГц. У тебя или источник питания неисправен, либо провода от датчика до ВКТ-7 проложены абы-кабы. И как ты при помощи емкости
0,1 мкФ собираешься подавить помеху 50 Гц. Это как для слона дробина. Конденсатор 0,1 мкФ, который показан на Рисунке 6.1 РЭ предназначен для подавления высокочастотных помех на выходе источника.
Для чего у тебя используется БП15Б-Д2-24 ?
Вольд, вы много пишите, но мало читаете, что я пишу.
еще раз, специально для Вас -
1- БП15Б-Д2-24 питает датчик давления подключенный к ВКТ-7
2-я не просил меня поучать про принцип работы импульсного БП.
3-шнурки кинуты "все по фен-шую", отдельный лоток, экран и заземление экрана на стороне шкафа. да и не в них дело. т.к. в ходе разбора проблемы, отключалось ВСЕ! есть четкая зависимость: включаешь БП - есть помеха, отключаешь - нет.




Я тут как-то писал про БП30Б-Д-24 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18001 у твоего скорей всего такие же фокусы.
спасибо!

Вольд
30.03.2015, 16:19
я не просил меня поучать про принцип работы импульсного БП.
Судя по тому что пишешь у тебя очень смутные представления об устройстве и работе импульсного источника питания и многом другом, вот я и решил помочь несколько восполнить эти пробелы. Спасибо надо было сказать, а ты огрызаешься. Не хорошо.

Jeck
30.03.2015, 16:33
Вольд, ты че, троль что ли местный?

Вольд
30.03.2015, 16:36
Вольд, ты че, троль что ли местный?
Пожалуй так отвечу. Я бы тебе посоветовал заняться повышением своего технического уровня, а не писать всякую хрень.

Алексей ПМ
31.03.2015, 10:38
Вольд, ты че, троль что ли местный?

ну, вообще-то, да)


по теме: вариант с заменой блока пробовал на аналогичный? или транс с мостом и кренкой?

Вольд
31.03.2015, 10:50
по теме: вариант с заменой блока пробовал на аналогичный? или транс с мостом и кренкой?
Еще один "спец" прорезался.:)

Надо менять блок не на аналогичный, а на грамотно спроектированный. Грамотно спроектированный это тот, у которого в частности на входе стоит термистор, а также выведена наружу (на клемму) средняя точка противопомеховой цепочки конденсаторов. Эту клемму надо обязательно заземлить и тогда никаких проблем не будет.

Jeck
31.03.2015, 13:30
Алексей ПМ, сегодня - завтра буду пробовать в замену. свободного под рукой нет. не готов я был к такому повороту событий. до этого как-то считал, что хоть БП можно брать не глядя у ОВЕНа...

Jeck
04.04.2015, 19:24
Проблема решена благодаря этому сообщению -

Под рукой БП30Б-Д3-24 2007 г/в. Собрано на ШИМ-контроллере top246yn http://tda2000.ru/pic/foto/d/1601/7f19558f1e3206de3604343453b67018.pdf, типовая схема на стр. 20 есть соединение высокой стороны и низкой через CY1, и в самом БП он есть, скорее всего как С4.
из темы kfvniiz.

выпаял я эти С4 из всех блоков и было мне счастье) все стало работать как надо.

Вольд
05.04.2015, 10:16
Проблема решена благодаря этому сообщению -

из темы kfvniiz.

выпаял я эти С4 из всех блоков и было мне счастье) все стало работать как надо.
Чудо ты заморское. Этот конденсатор стоит в схеме источника питания для подавления синфазной помехи. Ты избавился от одной проблемы но приобрел другую.
Радикальное решение проблемы - это замена источников питания фирмы "ОВЕН" на те, у которых есть клемма заземления, клемму заземления надо обязательно заземлить.