PDA

Просмотр полной версии : Управление 4-мя ТТР токовым сигналом



Shaggy
26.03.2015, 15:02
Добрый день, стоит задача управления регулированием температуры нагревателя. Нагреватель представляет собой ТЭН с двумя 3-х фазными нагревательными элементами. Можно ли для целей плавного регулирования температуры обогрева использовать 4 ТТР (по 2-м фазам) с управляющим сигналом 4-20мА и 1 регулятор 2ТРМ1, т.к. на нагревателе имеется 1 датчик температуры? Если возможно, то как правильно подключить ТТР. Насколько понял из форума можно последовательно соединить все 4 ТТР.

Сергей Бондаренко
01.04.2015, 09:18
Нужна конкретика, схема соединений нагревателей, мощности, какой результат регулирования мощности желаете получить?
Но думаю Вам нужно все же рассмотреть предназначенные для таких задач устройства - трехфазные регуляторы мощности питания. Экономия здесь за счет использования ТТР будет не оправдана в связи с невозможностью управления отключением нагрузки, её контролем и отсутствием цепей защиты.

Shaggy
14.04.2015, 12:25
Нужна конкретика, схема соединений нагревателей, мощности, какой результат регулирования мощности желаете получить?
Но думаю Вам нужно все же рассмотреть предназначенные для таких задач устройства - трехфазные регуляторы мощности питания. Экономия здесь за счет использования ТТР будет не оправдана в связи с невозможностью управления отключением нагрузки, её контролем и отсутствием цепей защиты.

Имеется 2 нагревателя 3-Ф по 40кВт каждый. Идея заключается в плавном регулировании обогрева. Насколько я понял ТТР с переходом через ноль работает по принципу "ВКЛ-ОТКЛ", а ТТР с фазовым управлением симистором может плавно включать и отключать нагрузку. Т.е. хотелось бы реализовать схему таким образом, чтобы по сигналу со встроенного датчика температуры плавно управлять мощностью обогрева.

Алексей Геннадьевич
16.04.2015, 13:17
Shaggy чтобы "прошнуровать" 4 ТТР одним сигналом 4-20ма Вам нужно знать сопротивление управляющей цепи ТТР для расчёта цепи на заданное напряжение (как правило 24в)
Эту информацию обязаны предоставлять производители ТТР.

Алексей Геннадьевич
01.07.2015, 13:31
Shaggy
ТТР HD 1025.LA имеют следующие характеристики:

4ма 3,37в 860ом 0%
6ма 4,0в 680ом
8ма 4,7в 590ом 25%
10ма 5,5в 530ом
12ма 5,9в 500ом 50%
14ма 6,5в 470ом
16ма 7,1в 450ом 75%
18ма 7,7в 430ом
20ма 8,3в 420ом 100%

Предполагаю, что имеющиеся у вас ТТР имеют схожие параметры цепи управления.
36в недостаточно. 4ттр шнуровать скорее всего нельзя, т.к. требуемое для работы напряжение может пробить управляющий элемент регулятора.

Алексей ПМ
02.07.2015, 00:27
Нужна конкретика, схема соединений нагревателей, мощности, какой результат регулирования мощности желаете получить?
Но думаю Вам нужно все же рассмотреть предназначенные для таких задач устройства - трехфазные регуляторы мощности питания. Экономия здесь за счет использования ТТР будет не оправдана в связи с невозможностью управления отключением нагрузки, её контролем и отсутствием цепей защиты.

дача, второй этаж: обогрев - 2 подоконных электроконвектора. датчик пт1000, 2трм1дуру, на р - реле, на у - ттр с упр. 0-10в. фактически (по 2 разным графикам, при Т ул. +11...15 и +2...5) график Тпомещения гуляет 23,1...24,2. мне - комфортно. уставки: по вых. р 25,0+/-0,5, у 23,5+/-0,5. р задействован, что бы при Твыше 25,5 напряжение снималось полностью.