Просмотр полной версии : Выбор для модернизации станка
Добрый день!
Во общем пришло время ремонта "Правильно-отрезного " станка, причём ремонта капитального.
Хотелось бы сразу его модернизировать, с установкой визуального задания режима работы(Резка арматуры заданной величины и количества).
Вот тут я прошу помощи в подборе оборудования
1.Установить "Панель оператора" + "ПЛК"+"Энкодер" +"Модуль" -->Исполнительный механизм
2.Установить "СПК"+"Энкодер"+"Модуль" -->Исполнительный механизм
3.Также присматриваюсь к этому варианту (http://www.owen.ru/catalog/61116652)
Либо существуют какие либо другие (Не очень дорогие ) варианты?
P.S.
С энкодерами раньше не сталкивался поэтому посоветуйте выбор связки ЛК+энкодер
maximov2009
26.03.2015, 08:51
Добрый день. Самый дешевый вариант: Индуктивный датчик, который Вы закрепляете в нужном месте по концу арматуры+ПР110 для подачи команды для отрезания и отсчёта нужного количества. Количество устанавливаете путём нажатия кнопки соответствующее число раз. Можно сделать 3 кнопки, одной выставляете сотни второй десятки и т.д. Итого 5руб.
Неинформативно, несимпатично, зато дёшево.
Чуть дороже добавьте панель ИП 320 для установки количества. +5руб итого 15руб
ПР114+ИП320+энкодер. В зависимости от стоимости энкодера 6+5+? руб
Если энкодер с не слишком большим разрешением ПР114 должна справится, она побыстрее ПР110, хотя если скорости небольшие и ПР110 может справится.
А Ваши варианты по себестоимости ингридиентов за 50р. переваливают. Хотя и имеют право жить.
Да ПР-110 + Индукционный датчик - выглядит предпочтительней
А вот ЭТО (http://www.owen.ru/catalog/61116652) http://www.owen.ru/catalog/61116652 + энкодер - можно будет реализовать???
Только что-то ценника нету на прибор?
_Mikhail
26.03.2015, 10:42
Только что-то ценника нету на прибор?
Еще не выпускается
Василий Кашуба
26.03.2015, 10:46
Да ПР-110 + Индукционный датчик - выглядит предпочтительней
А вот ЭТО (http://www.owen.ru/catalog/61116652) http://www.owen.ru/catalog/61116652 + энкодер - можно будет реализовать???
Только что-то ценника нету на прибор?
Так вы внимательно посмотрите, там есть пометка в разработке, поэтому и цен нет.
Понятно что в разработке, хотя на форуме писали что в марте сориентируют по цене (уж апрель стучится).
У меня вопрос, к нему можно будет энкодер прикрутить, если да то какой подобрать?
P.S.
С энкодерами раньше не сталкивался поэтому посоветуйте выбор связки ЛК+энкодер
Алексей Геннадьевич
26.03.2015, 12:19
3.Также присматриваюсь к этому варианту (http://www.owen.ru/catalog/61116652)
Характеристики дискретных входов
Гальваническая развязка отсутсвует
Характеристики дискретных выходов
Гальваническая развязка отсутсвует
Идеальное решение для большого пульта. 6 проводков: 2 RS485 2 питания 2 аварийный стоп.
Станочные датчики, электромагнитные клапаны не рекомендую... Но это моё личное мнение.
Если нужен энкодер, то ПЛК 110 серии.
На длину ставим СИ8+энкодер ,тогда ПР110 за глаза ...
Понятно всем спасибо
с конфигурацией определился.
Характеристики дискретных входов
Гальваническая развязка отсутсвует
Характеристики дискретных выходов
Гальваническая развязка отсутсвует
Идеальное решение для большого пульта. 6 проводков: 2 RS485 2 питания 2 аварийный стоп.
Станочные датчики, электромагнитные клапаны не рекомендую... Но это моё личное мнение.
Если нужен энкодер, то ПЛК 110 серии.
Если у дискретных входов/выходов ПЛК отсутствует гальваническая развязка, то это не ПЛК а дорогая игрушка. Даром такой ПЛК не нужен. Нормальный ПЛК должен иметь полную гальваническую развязку от внешней среды.
Алексей Геннадьевич
26.03.2015, 14:16
Если у дискретных входов/выходов ПЛК отсутствует гальваническая развязка, то это не ПЛК а дорогая игрушка. Даром такой ПЛК не нужен. Нормальный ПЛК должен иметь полную гальваническую развязку от внешней среды.
А я что сказал? Отдельностоящий пульт. Панель оператора + много кнопок и индикаторов. Вся связь с головным контроллером по RS485. Для этого самое то.
Если ИП320 так доработают, будет самое то что надо.
А я что сказал? Отдельностоящий пульт. Панель оператора + много кнопок и индикаторов. Вся связь с головным контроллером по RS485. Для этого самое то.
Если ИП320 так доработают, будет самое то что надо.
Ты все правильно написал. А вот чем думают в фирме "ОВЕН" когда предлагают такие разработки (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19451) не понятно.
Алексей Геннадьевич
26.03.2015, 15:50
А вот чем думают в фирме "ОВЕН" когда предлагают такие разработки (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19451) непонятно.
Да примерно тоже самое и думают.
Написано же:
линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами для щитов управления и пультов оператора
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot