PDA

Просмотр полной версии : одна ИП320 и несколько ПР110



игорь жариков
22.03.2015, 14:15
Уважаемые коллеги! Я с посредством ПР110 автоматизировал 5 несложных механизмов на нашем производстве. Теперь хочу сделать что - то вроде примитивной СКАДы. Чтобы с помощью одной ИП320 можно было присматривать за состоянием дискретных входов- выходов в нескольких ПР110. Как Вы думаете это реально?

Алексей Геннадьевич
22.03.2015, 14:24
Да.
Передавать данные из одной ПР в другую - нет.

rovki
22.03.2015, 14:53
нужно будет перепрограммировать все ПР - сменить их сетевые адреса на разные .:rolleyes:

maximov2009
22.03.2015, 16:55
Сейчас сделал проект. 3 шт. ПР110 и панель СП 270. Начал с одного корпуса, закончил тремя. Тормоза возрастали с каждым корпусом. Сейчас работает стабильно, но торможение реакции есть. Толком не понял насколько сильно всё таки зависит скорость обмена от количества корпусов или от количества сетевых переменных. В каждом корпусе 20-30 сетевых переменных. А у ИП 320 по моему скорость обмена ещё поменьше. Скорость обмена у меня максимальная для ПР-МИ 485 115200.

rovki
22.03.2015, 17:51
Какие у вас задержки при передачи команд (данных) из СП в ПР (и наоборот)Можно ли глянуть на проект для СП270?

maximov2009
23.03.2015, 05:36
Добрый день. Да вроде нигде специально никаких задержек не ставил. Наверное только те, что где то ставятся автоматом. Может действительно что подскажете для ускорения работы. Проект я уже выкладывал целиком, но для СП 270 кидаю ещё раз.

rovki
23.03.2015, 07:20
Так какое время реакции получилось по факту ?

maximov2009
23.03.2015, 08:28
При выполнении одиночной операции. Например от момента сработки до изменения индикации на панели около 1 сек. Если переключаешь, несколько тумблеров, то задержка примерно такая на каждый. В принципе мне для сигнализации хватает. Несколько раздражает конечно, но сбоев нет. А процессы не таки уж динамические. Кстати аналогичная картина наблюдается в связке ПЛК 100 и СП 270. Есть у нас такой пастеризатор, не я проектировал. Но там тоже сами процессы успевают, сработка команды на исполнение проходит быстро, а вот отражение на панели притормаживает. Мне кажется это всё таки расплата за прорисовку красивых картинок на панели. Может на ИП 320 и будет быстрее.

rovki
23.03.2015, 19:29
Сегодня запускал отладку линии с 3 ПР114 и СП270 .Не добился нормальной связи .первое устройство ,которое в одной щите с СП270 и последнее (метров 8 от СП) работают нормально ,хотя и тормозят ,а вот среднее устройство работает на половину -читается ,но записать а них не удается (пишет потеря связи с устр2) .думаю проблема в разводке и согласовании кабеля ...Как далеко у вас стоят ПР и СП .?какой кабель используете ?

maximov2009
24.03.2015, 05:44
Добрый день. Была и у меня такая фигня. Когда собрал на столе, после подключения 3 корпуса стала теряться связь. Было всё соединено обычным монтажным проводом. Заменил на ЮТП провод и поставил согласующие по 120 Ом на концы. Вообще обрыв связи с последним корпусом ПР, у него даже индикатор связи перестал мигать.. Убрал с него согласующее, оставил только согласующее распаяное на разъём панели. Заработало без сбоев. Вроде как то не совсем по правилам, но сейчас работает без сбоев. Всё собрано в одном шкафу, так что расстояние фактически никакое.

melky
24.03.2015, 09:12
maximov2009 при использовании UTP сопротивление лучше использовать 100 Ом а не 120, ибо у UTP волновое сопротивление именно 100 Ом, не такое как для кабелей RS-485

Netmas
07.04.2015, 22:12
У нас и без сопративления работает расстояние по 300 метров в каждую сторону!!!!