tip-trap
22.03.2015, 11:06
Насос 5.5 кВт подключен к ПЧВ-2 5.5 кВт Ток в ПЧВ 12А. Реальный ток насоса 10.5 А. При разгоне при 35Гц возникает ошибка 13 (Превышен предел пикового тока инвертора). Почему?
Вольд
22.03.2015, 11:26
Пусковой ток двигателя насоса большой.
tip-trap
28.03.2015, 15:44
Благодарю. Уже справился.