PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1 термопара и схема подключения



Владимир!
21.03.2015, 23:20
Доброго времени суток!
Приобрёл ТРМ1, в наличии имелась термопара КТПТР-01 100п. Со слов наладчика ( парень в главном офисе 2 стол справа в тех отделе) этот датчик подходит. Подключаю - 14 градусов.... Идёт плавный рост по 0.1 до 16 не смотря на действительную температуру в 15, 20, 25, 30, 35, 40..... Невольно встаёт вопрос... что за....
Или это тип термопары так сказывается. или же подключил не так. В трех проводной схеме закоротка на входе Х1 и Х2 должна быть на клемнике или на контакте самой термопары?? надо ли коротить контакты рермопары? ( их же 4.... 2 по 2...) Или же есть огромная разница в использовании провода??? в чём может быть дело подскажите пожалуйста.

_Mikhail
21.03.2015, 23:43
Так у Вас термосопротивление или термопара?
По трехпроводной системе подключается термосопротивление, термопара по двухпроводной.
Тип используемого датчика устанавливается в параметре b1-0. судя по предоставленной маркировке у Вас термосопротивление с характеристикой 100П (код 03). Для более точного измерения от датчика должно идти 3 провода.

Владимир!
22.03.2015, 11:31
Огромное СПАСИБО!! Всё работает. Не нравиться только то, что для ввода нужно прожать кнопку так, что кажется что сейчас сломается или палец и панель.....

Павел Братковский
23.03.2015, 09:09
видимо что то с самой кнопкой, обычно такое на приборах которые видели жизнь....