Просмотр полной версии : Буду рад помощи с rs-485



Дмитрий1412
21.03.2015, 09:57
Начну сразу с того, что в этом деле я практически полный профан.Задача следующая, собрать в сеть по 485 для начала 3 трм200, а потом навесить еще и пару трм210, по 485 все идет на icp-con а с него собственно на свич. Так вот, вопрос в следующем, нужно ли на линии 485 ставить блок питания (длинна линии ~30м) и если ставить то в наличии только 24 вольтовый, как не спалить им все трмЫ. По поводу разводки скажу сразу, что использовать буду хороший экранированный кабель с волновым сопротивлением 120 Ом, соответствующие резисторы куда ставить знаю.

Yegor
21.03.2015, 10:50
Не нужно.​​​​

_Mikhail
21.03.2015, 14:07
На линии RS485 блок питания не ставится.

Алексей Геннадьевич
21.03.2015, 14:16
Почитайте.

Дмитрий1412
23.03.2015, 08:34
Большое всем спасибо за быстрый и доступный ответ!

Дмитрий1412
26.03.2015, 08:15
Вот собственно подключил два трм200 и icp con по 485. Теперь не могу ни по одному из протоколов пробиться к ним с ПК, как конфигуратором так и MasterOPC Universal Modbus Server. схему прилагаю.17343 в чем может быть проблема?

Yegor
26.03.2015, 09:31
В чём угодно с программной стороны, если icp con правильно соединён с компьютером. Оставьте подключенным один ТРМ и попробуйте подключиться к нему конфигуратором.

and909
26.03.2015, 09:35
Сначала попробуй подключиться конфигуратором к одному трм на столе. Используй любые 2 проводка , соедини А-А, В-В.
В конфигураторе поставь автоопределение - ТРМ в любом случае должен найтись. Если нет, дело в icp con (настройках).

Дмитрий1412
26.03.2015, 12:20
Разобрался! icp con у меня висит на 6 и 7 порте, а в данном случае обмен почему то пошел с 7го, хотя настроен идентично еще нескольким icp conАМ, где обмен осуществляется по 1му порту из 2х. Извиняюсь за глупые вопросы, только постигаю данные процессы.