Просмотр полной версии : Конфигурирование нескольких модулей в сети
В сети 8 модулей ввода-вывода, cвязанных между собой сетью RS-485. При попытке связаться с отдельным прибором с программы Конфигуратор связь не устанавливается. Получается нужно каждый модуль отсоединить от сети и только тогда конфигурировать?
КОнфигуратор работает по протоколу Овен, приборы вероятно настроены на Modbus. Идет перекрытие адресов скорее всего.
spectrum48k
14.05.2015, 00:09
Не пытайтесь повторить это дома))) Я таким образом испортил настройки на всех модулях шкафа (2 МДВВ и 2 МВА8 одновременно) причем так, что конфигуратор не смог даже отобразить новые значения. Пришлось вскрывать крышки модулей в шкафу. Тем временем ЦТП стоял себе на месте потихоньку.....
Трофимов Артем
14.05.2015, 12:01
конифгуратор работает по протоколу ОВЕН. если Вы только приобрели все модули, либо модули были настроены на работу по другому протоколу, то выйти на связь с конкретным модулем не получится. в первом случае - потому что у всех модулей одинаковые сетевые настройки, отвечают все, с кем работать - программа не поймёт такой общительной дружины говорунов на один запрос.
во втором случае - верните по РЭ модули к заводским сетевым настройкам по очереди и конфигурировать.
александр 64
14.05.2015, 17:48
В сети 8 модулей ввода-вывода, cвязанных между собой сетью RS-485. При попытке связаться с отдельным прибором с программы Конфигуратор связь не устанавливается. Получается нужно каждый модуль отсоединить от сети и только тогда конфигурировать?
пробовал такую песню можно сконфигурировать не отсоединяя но он увидит только тот прибор к которому концы подключены от програматора
zendo057
14.05.2015, 19:17
Берите и каждый модуль конфигурируйте в отдельности,подключая только его к конфигуратору,и не забудте про INIT and APLY
spectrum48k
25.08.2015, 22:42
а все же вопрос: если я подключаюсь конфигуратором не к модулям из коробки, а сконфигурированным на объекте, у каждого из которых свой адрес, Почему конфигуратор изменяет настройки всех и сразу модулей, причем не просто изменяет их а конфигуратор мва8 к примеру портит конфигурацию модулей мдвв настолько, что параметры приобретают "нечитаемые" значения родным конфигуратором мдвв? Почему запись значений параметров выполняется в широковещательном режиме?
Evgeniy_D
07.11.2015, 07:49
Настраивал модули мв110-32дн -2шт и му110-32р в одной сети подключая по одному, всё сконфигурировал , назначил адреса 64,80,96, но потом в сети решил конфигуратором поменять адрес одного модуля ввода, в результате один адрес получили все модули.Вывод конфигуратор для конфига модулей в сети не работает.
Вообще для модулей 110-32 нет примеров подключения к ПЛК или я плохо искал 3 дня. По идее должно быть на диске с устройством или хотя бы ссылка, так как на другие 110-е есть всё, а с этими непонятки и куча вопросов на форуме без внятных примеров. Интересует связка плк150 и мв110-32дн, му110-32р по modbus RTU, язык ST, если есть пример конфига киньте ссылку.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot