PDA

Просмотр полной версии : Как вставить свой функциональный блок в деревоPLC_PRG ?



дрю
18.03.2015, 15:51
17217 Ребят Подскажите как вставить свой функциональный блок в PLC_PRG в КДС3?
Основная программа CFC, блок на ST, информацию о проекте заполнил, но в дерево проекта она не попадает, попытался как в справке добавить в репозиторий библиотек, не получилось. Само название ФБ в окошке POU серое. Как это делать в КДС2 нашел пример разобрался, но нужноо в трешке. Раньше пиалось все гуртом, а сейчас решил усовершенствовать, и ни как.. Если можно по шагам. Версия КДС 3.5 SP5 Заранее спасибо.

приборист
18.03.2015, 16:00
Так же как и в 2.3
Application - правой кнопкой добавить объект - POU.
Выбираете ФБ.
Появляется ФБ, в нем заполняете пишете программу.
А в PLC_PRG добавляете Элемент, пишете название ФБ, дальше присваиваете имя ФБ.
Все.

дрю
18.03.2015, 16:04
Спасибо!!!