denkrauss
18.03.2015, 13:44
Здравствуйте.
Строго не судите за вопрос, но хотелось бы услышать мнения экспертов.
Есть ПЛК160. В процессе пусконаладки станка возникла необходимость в дополнительном количестве дискретных входов (все 16 уже использовал).
В "Руководстве по эксплуатации" на модуль ввода аналоговый МВ110-8АС в разделе "Защита измерительных входов прибора" написано, что "Измерительные каналы имеют защиту от подачи на вход напряжений и токов, превышающих рабочий диапазон прибора. Прибор обеспечивает сохранение своей работоспособности при подаче на его входы напряжений в диапазоне от минус 40 до 40 В как во включенном состоянии прибора, так и в выключенном. При этом происходит ограничение входного тока на уровне не более 35 мА."
Означает ли это, что подав без всяких премудростей, как и на все дискретные входы, на аналоговый вход 24В, я смогу его использовать, как дискретный?
Понимаю, что есть достаточно способов решить вопрос более корректно, но все же..
Спасибо.

Вольд
18.03.2015, 15:08
Было такое: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20651&page=2
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17000&d=1425626012
Так будет грамотно.

denkrauss
18.03.2015, 15:16
Было такое: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20651&page=2
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17000&d=1425626012
Так будет грамотно.

Спасибо, Вольд!
Скорее всего так и сделаю. Но интересно было бы узнать и про вышеуказанный способ, в теории от производителей ПЛК он же, получается должен работать!

Вольд
18.03.2015, 15:19
Спасибо, Вольд!
Скорее всего так и сделаю. Но интересно было бы узнать и про вышеуказанный способ, в теории от производителей ПЛК он же, получается должен работать!
Ничего хорошего не будет, если на аналоговый вход тупо подать +24В. Про это тоже тема недавно была, поищи.

petera
18.03.2015, 20:39
Спасибо, Вольд!
Скорее всего так и сделаю. Но интересно было бы узнать и про вышеуказанный способ, в теории от производителей ПЛК он же, получается должен работать!
Я бы сделал так
Для входа 4-20 мА
17225
При разомкнутом датчике входной ток 4,2 мА , при замкнутом 18,7 мА
Или для входа 0-20 мА, еще проще
17226
При разомкнутом датчике входной ток 0 мА , при замкнутом 15 мА

lara197a
18.03.2015, 20:47
поставьте токоограничивающие резисторы. Проблем-то?
Можно несколько сигналов через резисторы разных номиналов завести.
Мне раз приходилось такое делать на встроенном ПЛК ПЧ.
Не хватало 2-х входов. Сделал 2 установки с LOGO!, а потом еще 4 на встроенном в ПЧ.
Использовал аналоговый вход.
Все 6 установок одинаково успешно трудятся с 2006г.

denkrauss
19.03.2015, 09:30
Я бы сделал так
Для входа 4-20 мА
17225
При разомкнутом датчике входной ток 4,2 мА , при замкнутом 18,7 мА
Или для входа 0-20 мА, еще проще
17226
При разомкнутом датчике входной ток 0 мА , при замкнутом 19 мА

Спасибо, petera! Вариант при 0-20 mA очень понравился.

petera
19.03.2015, 10:56
Спасибо, petera! Вариант при 0-20 mA очень понравился.
Можно, как предлагал lara197a, использовать один аналоговый вход, например, так
17236
Соответственно входной ток, в зависимости от положения переключателя, 15-0-7 мА

denkrauss
19.03.2015, 12:27
Можно, как предлагал lara197a, использовать один аналоговый вход, например, так
17232
Соответственно входной ток, в зависимости от положения переключателя, 15-0-7 мА

Да, я его понял. Тоже очень хорошее решение.
А Ваше вложение, к сожалению, не открывается(

petera
19.03.2015, 12:29
Да, я его понял. Тоже очень хорошее решение.
А Ваше вложение, к сожалению, не открывается(
Исправил:rolleyes: