PDA

Просмотр полной версии : конфигурирование СП270



Валерий
18.03.2015, 09:34
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вопрос такой: есть проект для СП270, созданный конфигуратором v282. Как осуществить конвертацию данного проекта для текущей версии СП270.

petera
18.03.2015, 10:10
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вопрос такой: есть проект для СП270, созданный конфигуратором v282. Как осуществить конвертацию данного проекта для текущей версии СП270.
А в чем собственно проблема?
Открыть проект в новой версии конфигуратора и сохранить под новым именем.
Что, проект не открывается в новом конфигураторе?

Валерий
18.03.2015, 11:47
Здравствуйте.
Спасибо что откликнулись.
Данную операцию мы произвели, только оставили под старым именем, но, увы панель не хочет работать с новой конфигурацией.

petera
18.03.2015, 12:10
Здравствуйте.
Спасибо что откликнулись.
Данную операцию мы произвели, только оставили под старым именем, но, увы панель не хочет работать с новой конфигурацией.
Так Вы в старую панель хотите загрузить проект созданный в новом конфигураторе?
Новый конфигуратор предназначен для панелей выпущенных позднее августа 2011г. http://www.owen.ru/catalog/graficheskaya_panel_operatora_s_sensornim_upravlen iem_owen_sp270/opisanie

ЗЫ. Ваш проект после конвертации у меня нормально загрузился в новую панель

Валерий
18.03.2015, 12:39
Наоборот, в панель, выпущенную позднее 2011, загрузить конфигурацию, созданную старым конфигуратором. Да, действительно, конфигурация загружается нормально, но отказывается работать.(и ни одна)

Валерий
18.03.2015, 12:40
При этом используем новый конфигуратор.

petera
18.03.2015, 13:42
Наоборот, в панель, выпущенную позднее 2011, загрузить конфигурацию, созданную старым конфигуратором. Да, действительно, конфигурация загружается нормально, но отказывается работать.(и ни одна)


При этом используем новый конфигуратор.
В чем проявляется "отказывается работать"?
Я еще раз повторяю, что открыл Ваш проект в новом конфигураторе и загрузил его в новую панель. Проект загрузился и работает в панели
На стартовом экране строчки бегут, кнопки нажимаются переходы на экраны Тест и Настройка выполняются, на других экранах все элементы тоже работают.

Валерий
18.03.2015, 14:18
Я имел ввиду работу панели в составе оборудования. Проект также высылаю.
Заранее спасибо

petera
18.03.2015, 14:36
Я имел ввиду работу панели в составе оборудования. Проект также высылаю.
Заранее спасибо
А Вы случайно ни чего не напутали в конфигурации ПЛК?
17215
Как Вы к порту RS232 подключаете и панель и МВА8 и МВУ8. И при том, что для последних трех устройств нужен интерфейс RS485?

Валерий
18.03.2015, 14:56
через адаптер АС3

Адрей
18.03.2015, 14:59
Есть такие проблемы.

Валерий
18.03.2015, 14:59
кроме того, по 485 с панели задаются параметры двух частотников.

Валерий
18.03.2015, 15:00
и как вы эти проблемы разрешили?

petera
18.03.2015, 15:04
через адаптер АС3
Надеюсь, что не перепутали контакты в разъеме PLC панели А-на 4 и В-на 7?
У меня нет АС3. Просто загрузил Вашу конфигурацию а ПЛК и использовал RS232 для подключения к панели, по крайней мере две кнопки на экране Тест PSW402.0 и PSW402.1 работают.
Может новая панель не дружит с АС3 по уровням сигналов?

Валерий
18.03.2015, 15:26
Именно так и есть, и со старой панелью управление есть с кнопок PSW 402.0 и PSW 402.1, а с других нет (имею в виду тестовый режим). С новой панелью управления нет ни с одной.
Вопрос касающийся загрузки проекта в панель, вылетало ли при загрузке окно(во вложении), что означает и как критично?

petera
18.03.2015, 18:53
Именно так и есть, и со старой панелью управление есть с кнопок PSW 402.0 и PSW 402.1, а с других нет (имею в виду тестовый режим). С новой панелью управления нет ни с одной.
Вопрос касающийся загрузки проекта в панель, вылетало ли при загрузке окно(во вложении), что означает и как критично?
Это сообщение означает, что Вы открыли проект, созданный в более старой версии конфигуратора.
Если Вы нажмете "ОК", то файл проекта будет обновлен до новой версии и дополнительно старая версия будет сохранена в виде файла xxxxx.bak.twp.
Внимание обновленный файл не может быть открыт в конфигураторе более ранней версии.

rovki
18.03.2015, 21:00
Есть ли разница в кабеле в старомсп270т и новом сП270.??при загрузке программы.конфигураторы естественно разные .

petera
18.03.2015, 21:34
Есть ли разница в кабеле в старомсп270т и новом сП270.??при загрузке программы.конфигураторы естественно разные .
Со старой панелью не работал, но думаю, что разницы не должно быть

rovki
18.03.2015, 22:13
старая панель и конфигуратор работают .когда подключаю кабель с адаптером к новой панели ,через новый конфигуратор ,при заливке проекта пишет чикен кабл ....

petera
18.03.2015, 22:39
старая панель и конфигуратор работают .когда подключаю кабель с адаптером к новой панели ,через новый конфигуратор ,при заливке проекта пишет чикен кабл ....
Кабель для программирования панели СП270 называется КС4 http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
Можете убедиться, что КС4 соответствует приведенному в РЭ панели
17227
Может в настройках нового конфигуратора не правильно выбран порт для загрузки в панель? Хотя конфигуратор сам умеет номер порта определять.
А панель переходит на экран загрузки проекта?

Адрей
19.03.2015, 06:46
Разницы в кабеле нет. Работал что со старой что с новоым конфигуратором, только в переходник я добавил микро выключатель замыкающие 5-8 контакты для грубой заливки но это для особых случаев когда все висло на глушняк.
Есть разника с функциями модбас в конфигаторе версии v2.82 модули работали а в новой уже нет. Приходится шаманить.

rovki
19.03.2015, 19:16
Кабель для программирования панели СП270 называется КС4 http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
Можете убедиться, что КС4 соответствует приведенному в РЭ панели
17227
Может в настройках нового конфигуратора не правильно выбран порт для загрузки в панель? Хотя конфигуратор сам умеет номер порта определять.
А панель переходит на экран загрузки проекта?
панель переходит на режим загрузки .Может потому что у меня виндовс 8?

petera
19.03.2015, 19:37
панель переходит на режим загрузки .Может потому что у меня виндовс 8?
Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8604&p=164514&viewfull=1#post164514 очень похожая ситуация, только я никак не пойму как может Брандмауэр Windows блокировать COM порт, ведь он предназначен для блокировки сетевых соединений.