Добрый день, у меня следующая проблема - при связи мастерскады через ОРС сервер Овен (протокол Овен) с модулями ввода вывода 110 й серии происходит следующее, в сети находятся 3 модуля МВ110 8а (адреса 0.8.16), все считываетя нормально, стоит добавить еще 1 модуль мв110 16дн с адресом 24, модуль МВ110 8а (адр16) начинает считывать всякую чушь.
Если исключаешь адр24, то все опять нормально.

Во время работы с 4мя модулями посмотрел посмотрел информацию в ОРС сервере, там следующие ошибки:
-адрес 24(8) чтение THPD данные:00 05 <<28-n.Err=0x28
-адрес 24(8) чтение THPD данные:00 06 <<28-n.Err=0x28
-адрес 24(8) чтение THPD данные:00 07 <<28-n.Err=0x28

Помогите разобраться.

lara197a
17.03.2015, 20:26
используйте др. ОРС.
У этого проблемы по работе с большим кол-вом переменных.
Попробуйте увеличить период опроса.

Александр N
17.03.2015, 20:36
Период опроса пробовал увеличивать - ничего не дало.

Александр N
17.03.2015, 20:37
Какой ОРС рекомендуете?

lara197a
17.03.2015, 20:53
у Инсат посмотрите(мастер скада)
Он здесь хорошо описан и поддержан.

Александр N
17.03.2015, 21:10
Какой ОРС рекомендуете?

Александр N
17.03.2015, 21:11
Я уже про него почитал и скачал демоверсию, завтра попробую поставить. Спасибо.