Просмотр полной версии : Аналоговые выходы
Попытался передавать аналоговый сигнал 0-10В с ПЛК на преобразователь частоты Fuji Electric. подключал по схеме на рис Б1 из руководства по эксплуатации РЭ_ПЛК150.pdf. Но независимо от значения подаваемого на выход, там всегда примерно 0.2В, в чем может быть проблема? Заранее благодарен
Попытался передавать аналоговый сигнал 0-10В с ПЛК на преобразователь частоты Fuji Electric. подключал по схеме на рис Б1 из руководства по эксплуатации РЭ_ПЛК150.pdf. Но независимо от значения подаваемого на выход, там всегда примерно 0.2В, в чем может быть проблема? Заранее благодарен
Проверьте работу ЦАП при "пустой" программе. Просто вручную из кодесис присваивайте значения от 0 до 10. Напишите о результатах.
не зависимо от значений подаваемых на выходы значение напряжение неменяется - 0.4В на втором выходе. проверил первый выход (в прошлый раз им не пользовался) там 13.5В так же независимо от того что я на него подаю. более того, эти напряжения появляются на выходах сразу же после подачи питания на контроллер, даже если выполнение программы остановлено, или программы в контроллере вообще нет.
не зависимо от значений подаваемых на выходы значение напряжение неменяется - 0.4В на втором выходе. проверил первый выход (в прошлый раз им не пользовался) там 13.5В так же независимо от того что я на него подаю. более того, эти напряжения появляются на выходах сразу же после подачи питания на контроллер, даже если выполнение программы остановлено, или программы в контроллере вообще нет.
По всей вероятности, выход из строя. Попробуйте перепрошить ПЛК, если не поможет - в сервис центр на ремонт.