PDA

Просмотр полной версии : спк107+му110-6у



Zhest
16.03.2015, 22:21
Привет всем!
Есть проблема с выводом сигнала с модуля му110-6у в связке с спк 107, в проге подаю в переменную значение 500, соответственно на выходе блока я должен получить 5 вольт, но на выходе нет ничего!
может есть у кого мысли?
проект приложил!

Zhest
17.03.2015, 07:18
Народ ау!!! вопрос горячий!

Zhest
17.03.2015, 07:40
листинг программы:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
a1: WORD;
a2: WORD;
a3: WORD;
a4: WORD;
a5: WORD;
a6: WORD;
END_VAR
a1:=500;
a2:=500;
a3:=500;
a4:=500;
a5:=500;
a6:=500;
настройки модуля:
Modbus_com_port
com порт: 3
скорость передачи: 115200
четность: none
информационные биты: 8
стоповые биты: 1
Modbus master
режим передачи: rtu
таймаут отклика: 1000мс
время между фреймами 10мс
автоперезапуск соединения
modbus slave
slave адрес: 56
таймаут 1000мс
Каналы
тип доступа: код функции 16
сдвиг 0х0001
соотнесение входов/выходов переменные назначены
на самом блоке на выходы подается питание +-24 вольт как в инструкции, запускаю программу при этом компиляция и загрузка программы в панель происходит без проблем и ошибок, в переменные записываются значения 500, на выходе 0 вольт.
через конфигуратор подаю на выход сигнал, на клеммах выхода есть напряжение от 0 до 10и вольт.
уже не воткну что еще придумать!! ))
вопрос очень горячий, так как есть проект который необходимо внедрить в четверг, основная программа написана с блоками 2 мв110-8дн-4р 1 мв110-8у и му110-6у все остальное в цепи работает а блок мв110-6у никак не добьюсь вывода сигнала.

приборист
17.03.2015, 07:47
Бегло просмотрел, вроде все правильно.
Связь с модулем есть? (Лампочка моргает?)

Zhest
17.03.2015, 07:55
связь есть, лампочка моргает! связь стабильная!

ASo
17.03.2015, 07:59
В этом модуле пассивный выход, вы питание на него подавали?

Zhest
17.03.2015, 08:03
В этом модуле пассивный выход, вы питание на него подавали?

выше написано:
на самом блоке на выходы подается питание +-24 вольт как в инструкции, запускаю программу при этом компиляция и загрузка программы в панель происходит без проблем и ошибок, в переменные записываются значения 500, на выходе 0 вольт.

Zhest
17.03.2015, 08:05
блок нульцевый, две недели с магазина!

Zhest
17.03.2015, 08:10
тех поддержка в ОВЕН просто реактивная! )) со скоростью их ответов можно запароть весь процесс!! ответа жду со вчерашнего дня!! )) в прошлый раз был трабл с блоком мв110-2а ответа ждал сутки, ответ прислали просто увальный: поиграйтесь с таймаутами, отнес блок в сервис оказалась проблема с железом(было падение modbus) заменил блок на мв110-8а все заработало, блок в сервисе лежит уже месяц, ни ответа ни привета!

приборист
17.03.2015, 08:27
Настройки МУ точно верные?
Протокол Modbus RTU?

Zhest
17.03.2015, 08:29
настройки блока верные!
протокол modbus-rtu
скорость 115200
четность: none
информационные биты: 8
стоповые биты: 1
адрес 56

Zhest
17.03.2015, 08:50
Так что есть мысли??

Zhest
17.03.2015, 10:14
я так понимаю мысли у всех закончились??!!

Zhest
17.03.2015, 15:51
вообщем суть такая: подкинул му110-6у на второй сом разьем панели спк-107 а два мв110-8дн-4р и мв110-8а оставил на первом, блок му110-6у начал работать и выдавать правильные значения. Созванивался с тех поддержкой овна, мне ответили что это проблема с блоком мв110-6у в частности с прошивкой, как они сказали что в связке с другими блоками теряются данные в сети, по словам тех поддержки заменой блока проблему не решить и если заменить му100-6у на му110-8и тоже проблему не решить так как эти блоки работают по одному протоколу, уверили что будут решать вопрос в течении месяца! это меня особо не устраивает!
Раньше же как то эти блоки совместно работали в проектах с другими ПЛК?? может есть кто связывал данные блоки? у кого какие траблы были??
связка: СПК-107+МВ110-8ДН4Р+МВ110-8ДН4Р+МВ110-8А+МУ110-6У

Вольд
17.03.2015, 16:03
По моим наблюдениям недели не проходит на форуме что бы у кого-то не возникла проблема с обменом по сети. Читаешь такие сообщения и становится не по себе. Если МУ110-6У не уживается в одной сети с другими Slave можно поставить разветвитель интерфейса RS-485 на один из портов СПК-107 и разнести устройства. Цена вопроса - $83. Это будет много быстрее чем ждать когда фирма "ОВЕН" разгребет свои проблемы.

Zhest
17.03.2015, 16:17
По моим наблюдениям недели не проходит на форуме что бы у кого-то не возникла проблема с обменом по сети.

я понимаю если бы эта проблема была в кривых программерских руках тогда не так обидно было, но тут проблема в железе, после того как я подкинул блок на другой порт, программа зашептала без проблем, даже отлаживать не надо!

приборист
17.03.2015, 18:05
Странно, есть проект СПК107+МВ110-8А+МВ110-16Д+МУ110-6У + МУ110-16Р + 3*ПЧВ.
На объекте не пробовали, дома работает на ура.
Причем я пробовал цеплять все модули + 1 ПЧВ к одному РС485 - все отлично работает и опрашивает.
В итоге ПЧВ повесили на один RS, модули ввода вывода на другой.

На СПК207 была проблема, но была проблема с 8И. (Как я понял из постов Валенка - надо просто подкинуть ему прошивку)
Хотя вспомнил - там еще был МК110-8ДН.4Р (http://www.owen.ru/catalog/12212074), почему то показалось что он знатно тормозил всю сеть.

Zhest
17.03.2015, 18:22
На СПК207 была проблема, но была проблема с 8И. (Как я понял из постов Валенка - надо просто подкинуть ему прошивку)
Хотя вспомнил - там еще был МК110-8ДН.4Р (http://www.owen.ru/catalog/12212074), почему то показалось что он знатно тормозил всю сеть.
Здесь можно подробнее! какую прошивку и куда подкинул!
если есть возможность скинуть рабочий проект или описание настроек портов Modbus таймауты и т.д.

приборист
17.03.2015, 22:38
Zhest (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=64867)
Да какие секреты, все стандартно. Таймауты в СПК не менял.
В модулях время отклика - 0мс.
МВ110-8А - групповым запросом на весь МВ раз в секунду (и то часто, можно реже опрашивать)
МВ110-16Д и 16Р - по маске и раз в 100 мс
МУ110-6У - каждый канал отдельно прописан, пишется раз в 100мс.

Попробуй откинуть 8ДН4Р оба. Посмотри на реакцию.

Zhest
18.03.2015, 01:05
Zhest (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=64867)
Да какие секреты, все стандартно. Таймауты в СПК не менял.
В модулях время отклика - 0мс.
МВ110-8А - групповым запросом на весь МВ раз в секунду (и то часто, можно реже опрашивать)
МВ110-16Д и 16Р - по маске и раз в 100 мс
МУ110-6У - каждый канал отдельно прописан, пишется раз в 100мс.

Попробуй откинуть 8ДН4Р оба. Посмотри на реакцию.
Дискреты откидываю, модуль мв110-8а начинает работать стабильно, связка 8а+6у: 6у не работает как и с дискретными, связка 2модуля 8дн4р+8а: 8а начинает немного по модбасу тупить но работает более менее стабильно, модуль 6а оставил на втором сом порту так как он не дружит со всеми остальными модулями в одной связке.
Так что по поводу прошивки?

приборист
18.03.2015, 08:27
Я говорил про прошивку модуля 8и.

Валенок
19.03.2015, 13:26
На 6У тоже ))

ЗЫ
Требуйте долива пива после отстоя пены

приборист
19.03.2015, 13:36
На 6У тоже ))

ЗЫ
Требуйте долива пива после отстоя пены

Я вот теперь думаю, а как у меня все работает?
Вот так приеду с щитом на объект, а потом тоже прыжки начнутся?
Или у меня уже с обновленной прошивкой?:confused:

Zhest
20.03.2015, 06:59
Как мне сказали в тех поддержке: мы будем решать проблему в течении месяца, прошивки готовой нет!

petrucheoo
20.03.2015, 08:06
МВ110 2А, 8ДН.4Р, МЭ110 1Т похожие проблемы

bruljakov
05.05.2015, 09:59
Как решилась проблема СПК107 + МУ110 - 6У. Проблема аналогичная.

Zhest
05.05.2015, 11:10
Как решилась проблема СПК107 + МУ110 - 6У. Проблема аналогичная.
Дискретные блоки посадил на com1, аналоговый один на второй com, все заработало но это косяк овна, при этом они так и не решили данную проблему! Самое интересное один аналоговый вывод работает нормально, если к нему подкидываешь дополнительный блок то все встает раком!

Yegor
18.12.2015, 14:48
У меня ситуация как в посте #14 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20778&p=165352&viewfull=1#post165352): МУ110-6У не хочет работать в одной сети с другими модулями (ПЛК110-60 мастер, 8А, 8А, 32ДН, 32Р). При этом индикатор RS-485 мигает как ни в чём не бывало, а контрольное считывание регистров после записи подтверждает, что модуль получает значения по модбасу. Причём мало просто отключить «лишние» модули — приходится снять питание и вновь запитать МУ110-6У, чтобы он начал выводить напряжение.

Поднимаю тему, чтобы поддержка заметила.

приборист
18.12.2015, 22:11
Я вот теперь думаю, а как у меня все работает?
Вот так приеду с щитом на объект, а потом тоже прыжки начнутся?
Или у меня уже с обновленной прошивкой?:confused:

Как в воду глядел, приехал на объект - и все, связь пропала :)
В итоге - на один порт повесил 3*Пч+16Д+16Р+8А
На другой 6У.
+ еще пришлось вычитывать каждый канал в 8А, ибо если читать весь 8А разом - периодами один частотник выходил в стоп :D