Просмотр полной версии : ТРМ10-Щ1



Rustam Che
16.03.2015, 11:29
Здравствуйте!
С контроллером ТРМ10-Щ1.У.УР появилась проблема: канал 2 (подключена катушка пускателя) не отключается.
Параметры: Т=15; Ти=50; Tд=10; Хр=50,0; С1=8; С2=13; А1-4=01 (охладитель); b1-0=09.
Температуру до этого показывал правильно (корректно).
При изменении типа датчика (параметр b1-0) на короткое время катушка пускателя отключается, затем включается вновь.
Суть проблемы: контроллер должен включать катушку пускателя при температуре ниже +8,0 градусов, и отключать катушку при +13,0 градусов, но этого не происходит. Катушка постоянно включена, горит индикатор К2 (красным).
Проблема началась после очередного включения. При этом раньше показания текущей температуры были в формате 00,0 (один ноль после запятой). Теперь после запятой температура отображается до сотых (например 17,50 градусов).
И ещё при включении были сбиты параметры Т, Ти, Тд, Хр.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина и как отладить контроллер?

Павел Братковский
16.03.2015, 14:43
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина и как отладить контроллер?

причина , шаловливые кривые ручки, а что бы исправить, для начала инструкцию почитать.....не так уж там все страшно...

Алексей ПМ
16.03.2015, 20:16
сбросьте на заводские и снова настройте.

Rustam Che
20.03.2015, 14:31
Сбросили кодом 118, всё получилось.
Всем спасибо!

Sheldon