PDA

Просмотр полной версии : Датчик ТСП 50П -50+250



stdio
15.03.2015, 13:10
Подскажите на какую глубину измеряемой среды ( к примеру Мат. труба экструдера) необходимо погрузить трубку ( щуп) датчика ТСП для стабильного отображения температуры т.е. с мин гистерезисом?
Сегодня тестировал на масле показания датчики ТСП 0879-01 50П Длинна трубки 80 мм. Советского образца.
Погрузил в среду на 5 мм. Показания абсолютно не корректные.
Получается необходимо погружать трубку датчика на значительную глубину чтоб что то получилось.
Вопрос
Существуют ли датчики ТСП с минимальной измерительной зоной на кончики трубки по типу как работают термопары достаточно прислонить спай к объекту и будут точные показания ?

Вольд
15.03.2015, 14:39
Термометр сопротивления надо погружать в жидкость на всю монтажную длину. Стандартный ряд монтажных длин: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 мм.
А что мешает использовать вместо ТСП термопару ?

Вячеслав Михайлович
15.03.2015, 15:38
...минимальной измерительной зоной на кончики трубки ...?

ЧЭ (чувствительный элемент) термометров сопротивления имеет бифилярную намотку на длине 20мм для монтажной длины 60мм.

stdio
15.03.2015, 17:47
А что мешает использовать вместо ТСП термопару ?
По уму то конечно нужно термопару использовать но достался ТРМ 38 восьми канальный только под ТСП
Ну вот пытаюсь разобраться, приспособить.


термометров сопротивления имеет бифилярную намотку на длине 20мм для монтажной длины 60мм.
Можно вопрос, а если рабочая длина ТСП = 20мм то какая будет длинна намотки?

Я слышал, что современные датчики оснащаются терморезисторами Китайскими величиной со спичечную головку и размещаются прямо на кончики трубки т.е. полностью всю трубку погружать не требуется. Хотя не моя тема, могу и ошибаться!

Вячеслав Михайлович
15.03.2015, 19:55
1. ...рабочая длина ТСП = 20мм то какая будет длинна намотки?...
2. ...терморезисторами Китайскими величиной со спичечную головку и размещаются прямо на кончики трубки т.е. полностью всю трубку погружать не требуется. Хотя не моя тема, могу и ошибаться!

1. У ОВЕНа имеется ДТС014-50П.В3.20/0.5, (...034-...30/0.5 М8х1), (...224-...) посмотрите их каталог,

2. PTC-терморезисторы бывают и европейские (Siemens... и др.), но они плохо защищены, н.с.х. обычно 16 Ω /1град., диапазон обычно -40....+125 град.С, используются обычно для вентсистем, ...импорт дорогой.
Вольд (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=19383) правильно посоветовал - термопара, ...тонкая.