PDA

Просмотр полной версии : ПЛК73 работа в режиме слейв



Karrimdra
12.03.2015, 18:35
Не могли бы уважаемые форумчане подсказать как организовать работу ПЛК73 (2 порта RS 485) в режиме слейв.

СОМ 0 - у меня работает как мастер Modbus RTU
СОМ 1 - хочу организовать как Slave, примеров не нашел на других контрроллерах ModBus в конфигурации вроде настраивается.

PS Порекомендуйте нормальный ПИД регулятор, тот который в pid_reg2 какойто непонятный то работает то замирает.

ASo
12.03.2015, 18:44
Номера регистров для Slave задаете в конфигурации параметров. Для фиксированных они заданы производителем.
Прочитайте про групповое чтение, оно специфическое.
Нормальный PID - стандартный из util.lib

Валенок
12.03.2015, 18:45
.... подрезали

Пользовательское групповое частично решается через строки (до 16 байт).

Karrimdra
12.03.2015, 19:53
Номера регистров для Slave задаете в конфигурации параметров. Для фиксированных они заданы производителем.
Прочитайте про групповое чтение, оно специфическое.
Нормальный PID - стандартный из util.lib
Не совсем понятно,
1. Как сконфигурировать порт и присвоить контроллеру адрес.
2. Как задать номера регистров для Slave в конфигурации параметров?
17127
вот так у меня выглядит конфигуратор, дальше что делать? плз)))

ASo
12.03.2015, 20:07
Как то так

Karrimdra
12.03.2015, 20:57
Тоесть с первой миниатюры я понял что адрес прибора в сети будет 15? а диапазон от 0 до 2048 для запутки?
А переменные надо назначать в сабменю и там их регистр и прописывать?

Программно ничего не надо делать?

ASo
12.03.2015, 21:03
1. 2048 - для протокола ОВЕН, расширенный режим.
2. Именно в сабменю.
3. Ничего не надо. Единственно, групповое чтение делается по другим адресам, прочтите руководство.

Karrimdra
12.03.2015, 21:07
Руководство читал, не понял, может не то руководство читал)

Но спасибо за ответы, понял куда бежать.

ASo
12.03.2015, 21:09
Естественно "Руководство по программированию". Где то в конце.

Karrimdra
12.03.2015, 22:01
Спасибо, чтото проглядел стр 81,82

MAStin
16.03.2015, 00:07
Народ поможете проектировщику Мне надо на ПЛК 73 реализовать алгоритм как на САУ-МП (16 конфигурация (два насоса с двумя реле протока)) поможет кто сделать? проект пришлю...
САУ-мп не подходит т.к. у плк 73 кнопочка "пуск" есть на морде большая...