PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 110-160. Кол-во быстрых входов - выходов



mkhm
11.03.2015, 16:43
Надо 8 быстрых входов и 8 быстрых выходов.

Есть какая либо модификация контроллера (любого из линейки) с количеством быстрых входов и
выходов более четырех? (сам поизучал описания и форум, но , возможно, что то пропустил).

Подошел бы и ПЛК110 с транзисторными выходами, если бы обычные выходы устанавливались за
несколько ( 1-4 мс) вместо 20 (30-50 по разным данным)

lara197a
11.03.2015, 17:16
нет, но можно 2 плк взять.

Вольд
11.03.2015, 18:25
Я сильно сомневаюсь, что в РЭ на ПЛК правильно указано время срабатывания транзисторных дискретных выходов. Не поленитесь, составьте небольшую тестовую программу (1 быстрый дискретный вход, 1 дискретный выход) и проверьте это дело. Не может это время быть таким большим.

mkhm
12.03.2015, 14:02
Хотел проверить: после загрузки примера работы с быстрыми входами - выходами (файл 17_timer_lib.zip,)
hi_timer.pro - контроллер перезагружается после загрузки и запуска программы.

После увеличения времени таймера с 20 до 100 мкс (SetIRQ(100)) перезагрузки нет, но повторное подключение к контроллеру невозможно -
"Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы ". (И увеличение времени вызова основной до 10 мс не помогло.)
Причем если создать загрузочный проект, то подключиться невозможно, и даже программа смены прошивки сама не находит контроллер
(надо явно указать МАС адрес и перепрошить)
(ПЛК110-24.60.К.М прошивка 2.14.0)

Вольд
12.03.2015, 14:05
Хотел проверить: после загрузки примера работы с быстрыми входами - выходами (файл 17_timer_lib.zip,)
hi_timer.pro - контроллер перезагружается после загрузки и запуска программы.

После увеличения времени таймера с 20 до 100 мкс (SetIRQ(100)) перезагрузки нет, но повторное подключение к контроллеру невозможно -
"Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы ". (И увеличение времени вызова основной до 10 мс не помогло.)
Причем если создать загрузочный проект, то подключиться невозможно, и даже программа смены прошивки сама не находит контроллер
(надо явно указать МАС адрес и перепрошить)
Опыта не хватает. Выложи проект.

mkhm
12.03.2015, 14:52
Подал на два быстрых входа два выхода: один быстрый и один обычный
Проверил обычным проектом (без обработки таймера) с 1мс: быстрый выход на быстрый вход - на входе появляется всегда к следующей мс
, обычный выход на быстрый вход - разброс примерно от 4 до 34 мс.
То есть время указано правильно, причем 20000 мкс (20 мс) для обычного выхода, видимо, оптимистично -
лучше ориентироваться на 30 (50).

(В первой редакции поста поторопился: не отключил антидребезг.)
Но вывод тот же: "... время указано правильно".

mkhm
12.03.2015, 15:00
Опыта не хватает. Выложи проект.
Ну да, возможно. Хотя есть вариант что лишний мешает :)
Проект примера с сайта
(http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13257808.
http://kipshop.ru/Primeri/Samples_plc1xx/Samples/17_Timer.Lib.zip
)