PDA

Просмотр полной версии : Можно ли изменить схему подключения токовых выходов 4-20 мА на ПЛК73?



aptemah
11.03.2015, 12:21
Для управления ПЧВ3 токовым сигналом возникла необходимость поменять схему подключения.
Схема подключения токового входа ПЧВ:
17098
В инструкции ПЛК73 дана следующая схема:
17097
Схема по которой мы хотим подключить:
17099
Подскажите, можно ли так подключать?

Вольд
11.03.2015, 12:32
Аналоговые выходы ПЛК73 имеют индивидуальную гальваническую развязку (так написано в РЭ). Если это так, то аналоговый выход ПЛК73 и не почувствует в разрыв какого провода сделана врезка. А чем не нравится то, что в РЭ на ПЛК73 ?

aptemah
11.03.2015, 12:49
А чем не нравится то, что в РЭ на ПЛК73 ? Для ПЧВ нужен "втекающий" ток, то есть, если собирать по схеме, данной в РЭ, мы должны "+24В" подать на токовый вход ПЧВ, а "общий" ПЧВ подключить к токовому выходу ПЛК73. Получается, на обоих входах ПЛК73 "минус"!

Вольд
11.03.2015, 12:59
Для ПЧВ нужен "втекающий" ток, то есть, если собирать по схеме, данной в РЭ, мы должны "+24В" подать на токовый вход ПЧВ, а "общий" ПЧВ подключить к токовому выходу ПЛК73. Получается, на обоих входах ПЛК73 "минус"!
Что-то вы ребята чудите. А что вам мешает поменять местами концы AIN и COM AIN/OUT.

aptemah
11.03.2015, 13:06
А что вам мешает поменять местами концы AIN и COM AIN/OUT.
То есть на "COM AIN/OUT" подключить +24В, а снимать ток с "AIN"? а направление тока в ПЧВ?:confused:

Вольд
11.03.2015, 13:20
То есть на "COM AIN/OUT" подключить +24В, а снимать ток с "AIN"? а направление тока в ПЧВ?:confused:
Нарисовал в посте #4. Ребята вы забыли (или вообще не знали;)), что ток в электрической цепи течет от "+" к "-" (так условно принято). Специально для вас я указал направление движения тока в цепи.