Просмотр полной версии : Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р
kaskader5353
09.03.2015, 21:58
Имеется прибор ТРМ-138Р и датчик ДТС064-50М.В3.80/10, нагреватель. Построена сушильная камера для сушки древесины. На данном этапе необходимо контролировать температуру в камере 67-70 градусов, т.е. при достижении 70 градусов нагреватель должен отключаться, при достижении температуры ниже 67 градусов нагреватель должен включаться. Прошу помощи в настройке, с данным прибором имею дело первый раз...
Павел Братковский
10.03.2015, 08:44
инструкция в помощь.....
Подключите датчик к одному из каналов прибора. Далее задайте для этого канала следующие параметры:
Уровень PL-1
in-t = tY09
Уровень PL-2
С.SP=68,5
HYST=1,5
Al.t=1
C.in=1
kaskader5353
10.03.2015, 10:22
Зоя, спасибо! Прибор был настроен также как вы порекомендовали. Моя ошибка заключалась в том, что при установке типа датчика(значения Уровень PL-1\in-t = tY09 )- я не сохранил изменения:). Сейчас прибор настроен, все работает, спасибо за помощь!