Возникла проблема.
Есть двигатель 3 Квт. Обмотки можно переключать А/Y.
Есть ПЧВ103-4 4кВт.
Есть станок где этот мотор и ПЧ. Расположено это добро в селе. Сеть никчерту, двигатель с тяжелым пуском и работает в нагрузке.
Питающая сеть плавает, жестоко плавает. Перепады от 380 до 300-320В межфазного. В общем обычное дело для села. Теплицы электричеством топят, а если еще кто сварку подключит то и вообще цирк.
Как следствие запустить порой не удается, а порой удается.
Во время когда сеть нормальная то и всё хорошо, работает как часы.
Есть моменты когда сеть просажена или просаживается то получаются проблемы.
Остановка "Пониженное напряжение постоянного тока" ошибка 8. Если верить инструкции. С этим понятно.
Остановка "Предельный крутящий момент" ошибка 12. С этим не понятно но эта ошибка возникает в следствие провала сети. При этом ток двигателя не достигает 6 ампер. Хотя номинальный ток при полной нагрузке 6,17А по шильдику.
Остановки привода по превышению номинального тока не происходило практически не разу.
Привод включен в режиме векторного управления, пробовали переключить в скалярный режим. Ничего не помогло. С регулировкой вольтчастотной характеристики не развлекались.
Возникла идея решить проблему следующим образом.
Обмотки двигателя переключить в треугольник, таким образом он станет на 220В. На преобразователе установить рабочее напряжение двигателя 220В. На преобразователь подать нестабильные 380В. Таким образом компенсируются провалы сети. Максимальный рабочий ток двигателя станет 10,7А что для преобразователя допустимо.
Будет ли так работать?

Павел Братковский
09.03.2015, 07:43
Будет ли так работать?

по моему ни чего у вас не выйдет, поправьте если не прав....частотник не работает как стабилизатор.

в таком случае вам стабилизатор нужен, при чем с запасом по мощности, т.е. киловатт на 6 подойдет, т.к. ему в основном повышать напряжение прядется...

Вольд
09.03.2015, 12:28
А как ты избавишься от ошибки 8. Она возникает при провале напряжения питающей сети. Эта ошибка как была так и останется. Да еще в характеристиках на ПЧВ103-4 указано: мощность подключаемого двигателя - 4 кВт (8.9А). А у тебя ток будет 10,7А.

Fantom7
10.03.2015, 10:48
Да с током протупил. Пардон.

А как ты избавишься от ошибки 8.
По поводу напряжения и ошибки 8. Разобратся пока не можем. Дело в том что по ошибке 8 остановки происходят редко.
Хотя тестером сеть смотрим и видим просадки.

Трофимов Артем
10.03.2015, 15:08
по крутящему моменту - можете увеличить ограничение момента в параметрах 4-16 и 4-15 - по умолчанию 150% перегрузки.
по ошибке 8 - тут только стабилизировать напряжение на входе частотника.

Геннадий Дементьев
10.03.2015, 21:41
Fantom7;164437] Всем привет.
Возникла проблема.
Есть двигатель 3 Квт. Обмотки можно переключать А/Y.
Есть ПЧВ103-4 4кВт.
Есть станок где этот мотор и ПЧ. Расположено это добро в селе. Сеть никчерту, двигатель с тяжелым пуском и работает в нагрузке.
Питающая сеть плавает, жестоко плавает. Перепады от 380 до 300-320В межфазного. В общем обычное дело для села.

Уважаемый Fantom7!
Допустимый диапазон 3-х фазного линейного напряжения питания ПЧВх-х-В составляет, от 330 до 520В.
Для питания ПЧВ в условиях пониженного напряжения сети, от 290В предлагаю использовать трехфазный повышающий автотрансформатор с номинальным вторичным напряжением 430В.