Просмотр полной версии : Подскажите раздел или посоветуйте что делать. [B]резкое увеличение температуры[/B]



Konstantin_99
07.03.2015, 20:12
Добрый день.
Используется ТРМ1 ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ в связке с термометром сопротивления дтс054-50м.в3.60/1
Регулятор показывает на резкое увеличение температуры жидкости, примерно 1 градус в минуту, хотя на самом деле температура не меняется. Прошу помощи в поиске неисправности
17019

cer_cer
08.03.2015, 14:00
Сначала подключите к трм новый датчик, непоможет - поменяйте кабель датчик - трм, непоможет - меняйте трм. Трм можно вскрыть - продуть протереть пыль.

Konstantin_99
08.03.2015, 14:54
Оборудование на гарантии. Необходимо четко представлять что случай не гарантийный и пробовать искать проблему самостоятельно. Если кто то слышал о подобной проблеме, подскажите где можно почитать, или в чем именно проблема.

cer_cer
08.03.2015, 20:30
Оборудование на гарантии. Необходимо четко представлять что случай не гарантийный и пробовать искать проблему самостоятельно. Если кто то слышал о подобной проблеме, подскажите где можно почитать, или в чем именно проблема.

Что-бы чётко представлять о гарантийном случае нужно иметь знания этого прибора на уровне нескольких его разработчиков. Судя по вашим вопросам у вас нет даже квалификации киповца.

alex55
08.03.2015, 20:46
Контакты протяните на клеммах- успокойтесь выключите прибор--включите, ну и?:)

Павел Братковский
09.03.2015, 07:59
по моему в этом случае взять резистор номинала ом так 50-60, подключить вместо датчика по 3-х проводной схеме, если показания не поплывут, то прибор в порядке.....на фотке кабель витая пара экрана нет, длинна не поймешь какая, как проложено тоже не ясно...

Andrew_Stranger
09.03.2015, 16:00
Советую ужас в лице витой пары убрать, проложить проводом ПВ3.

Павел Братковский
10.03.2015, 08:48
Советую ужас в лице витой пары убрать, проложить проводом ПВ3.

если длинна не большая, то ни чего страшного....

Зоя
10.03.2015, 08:59
Добрый день.
Используется ТРМ1 ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ в связке с термометром сопротивления дтс054-50м.в3.60/1
Регулятор показывает на резкое увеличение температуры жидкости, примерно 1 градус в минуту, хотя на самом деле температура не меняется. Прошу помощи в поиске неисправности
17019

Какой код типа датчика выставили в приборе?

Andrew_Stranger
12.03.2015, 08:22
если длинна не большая, то ни чего страшного.... Кому как конечно. Дело даже не в длине, дело в голове). Крепить под винт витую пару это жутко.

Павел Братковский
12.03.2015, 09:05
смотря как крепить......у меня годами работает....