PDA

Просмотр полной версии : МВ110-220.8АС на входе выдает напряжение 10 вольт



azamat
06.03.2015, 11:57
Имеем 8 канальный МВ110, пытаемся запустить запись параметров процесса, где нужно фиксировать токи и напряжения через линейные выходы 0-10вольт. В процессе столкнулись с тем что два канала входа начали выдавать напряжение около 10 вольт. Возможно ли такое что мы спалили канал и он таким образом на это среагировал? все остальные каналы работают, в том числе и тот который выдает напряжение, но это напряжение создает искажения для нашей аппаратуры, выходное напряжение с нашего прибора там не превышает 3-4 вольт.

Артём Устюжанин
11.03.2015, 06:47
Связка СПК207CS03WEB(М01)+МВ110-2208АС.
Аналогичная ситуация, МВ110-2208АС, на всех входах сконфигурированных по напряжению (0-10В.), отключенных от датчиков есть напряжение, чего на аналоговых входах не должно быть. В результате этого нет линейности характеристики. Вышли из ситуации, изменив тип сигнала с напряжения на ток (4-20 мА.), но при этом некоторые входы выдавали сигнал с сильными колебаниями (помехами). Кроме этого связь по ModBus периодично с этим модулем теряется. Так и использую с игнорированием ошибок ModBus, на свой страх и риск.