Просмотр полной версии : МВ110-8А
Владислав Г.
04.03.2015, 10:38
Для модуля ввода МВ110-8А выбрал регистры 3, 9, 15 ... Команда 03. После связи с ПЛК-150 с 1-4 выходы показывают корректно температуру с подключенных термопар, а другие 5-8 выходов занижают на 15 гр. У меня вопрос: или я ошибся с выбором регистров, или в конфигураторе модуля надо сдвинуть характеристики?
_Mikhail
04.03.2015, 11:05
Для модуля ввода МВ110-8А выбрал регистры 3, 9, 15 ...
1 входу соответствуют регистры 4,5
2 входу соответствуют регистры 10,11
3 входу соответствуют регистры 16,17
и т.д
Владислав Г.
04.03.2015, 11:46
1 входу соответствуют регистры 4,5
2 входу соответствуют регистры 10,11
3 входу соответствуют регистры 16,17
и т.дКогда я ставлю регистр 4, значение температуры некорректно.
Это с 3 - некорректно. _Mikhail ответил правильно, но не полностью. Порядок слов в реал'ах плк и модулей - разный.
PS
Но фича с адресом 3 своеобразная. Отклонение не более 1% (Любое значение в младших разрядах мантисы которая во втором слове)
Владислав Г.
04.03.2015, 12:05
Это с 3 - некорректно. _Mikhail ответил правильно, но не полностью. Порядок слов в реал'ах плк и модулей - разный.
PS
Но фича с адресом 3 своеобразная. Отклонение не более 1% (Любое значение в младших разрядах мантисы которая во втором слове)При выбранном регистре 3 ... первые 4 входа имеют точные показания температур. При выборе регистра 4 ... появляются неудобоваримые значения. Пожалуйста, объясните как добиться правильных показаний при регистре 4 ...
При выбранном регистре 3 ... первые 4 входа имеют точные показания
это Вам кажется. См. Выше - PS
Пожалуйста, объясните как добиться правильных показаний при регистре 4 ...
Переставить местами слова. Кажется в штатном конфигураторе - это byte sequence в umd
Или руками:
p : pointer to dword;
x : real;
x := ai?;
p := adr(x);
p^ := rol(p^,16);
_Mikhail
04.03.2015, 12:30
В CDS 2.3 при работе с модулями ничего переставлять не надо. Посмотрите видеоурок по подключению модулей
https://www.youtube.com/watch?v=hOhLY8GVbMo&index=6&list=PL2EcVEe6E9SB4F3WVm-MptpHA5ep0nrq5
Ну как не надо - вот и в видео переставляют ткнув по byte sequence
_Mikhail
04.03.2015, 12:55
Ну как не надо - вот и в видео переставляют ткнув по byte sequence
Где интересно Вы это увидели?
Изменения вносятся только в стоки:
6 - адрес
7 - опрос (по времени )
8 - период опроса
Видимо когда юзают сам umd. Если не заметили..
Где-то на 155..165 секунде
_Mikhail
04.03.2015, 13:16
Видимо когда юзают сам umd. Если не заметили..
Где-то на 155..165 секунде
Что же там так и осталось Trace mode (значение по умолчанию)?
Вы хоть раз подключали аналоговые модули?
Владислав Г.
04.03.2015, 13:48
При выборе регистров 3 ... наличие 1% погрешности меня вполне устроит. Но я никак не пойму почему 1-4 выхода отличаются от 5-8 на 15 градусов?
Владислав Г.
04.03.2015, 13:54
В конфигураторе ПЛК у меня стоит в Byte Sequence - Native. Может надо было поставить Trace mode?
Вы хоть раз подключали аналоговые модули?
))) Можно встречно - Вы хоть раз обходились без мастера без конфигурации ?
В конфигураторе ПЛК у меня стоит в Byte Sequence - Native.
Может надо было поставить Trace mode?
Что же там так и осталось Trace mode (значение по умолчанию)?
10 символов
приборист
04.03.2015, 14:07
))) Можно встречно - Вы хоть раз обходились без мастера без конфигурации ?
И породил он этим сообщением еще 10 страниц флуда ;)
Так я б ссылками, ссылками..
Эдуард_Н
04.03.2015, 15:01
1 входу соответствуют регистры 4,5
2 входу соответствуют регистры 10,11
3 входу соответствуют регистры 16,17
и т.д
Поддерживаю, так правильней.
В конфигураторе ПЛК у меня стоит в Byte Sequence - Native. Может надо было поставить Trace mode?
Да, надо Trace mode.
_Mikhail
04.03.2015, 15:08
В конфигураторе ПЛК у меня стоит в Byte Sequence - Native. Может надо было поставить Trace mode?
Должен быть установлен Trace mode
Владислав Г.
04.03.2015, 15:19
Хорошо, я попробую поставить Trace mode. Оперативно уже не получится - шкаф управления ставят на оборудование.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot