Просмотр полной версии : Как ПРАВИЛЬНО подключать универсальный вход к датчику 4-20 мА?



Мичиган
29.08.2008, 11:26
В руководстве на новый ТРМ1 нарисовано как-то нелогично. "+" блока питания подключается к минусу датчика. Мне как-то не понимается это!

Зоя
29.08.2008, 12:14
какой у Вас прибор? С универсальным входом или со входом АТ?
Используете внешний блок питания или блок питания ТРМ1?
Схема подключения такая:
"+" блока питания Вы подключаете на "+" датчика
"-" датчика ведете на 10 клемму прибора ТРМ1
"-" блока питания ведете на 11 клемму прибора Трм1
Если прибор с универсальным входом (Обозначается ТРМ1-Х.У.Х), то между 10 и 11 клеммой ТРМ1 нужно поставить сопротивление в 100 Ом.

Mikhailo
30.08.2008, 07:30
Зоя!

В руководстве на новый ТРМ1
Подключение по Вашему описанию логично, но не соответствует руководству на ТРМ1-Х.У.Х. Смотрите страницу 26 руководства.


... между 10 и 11 клеммой ТРМ1 нужно поставить сопротивление в 100 Ом.
В руководстве 50 Ом.............

Ельцов Андрей
31.08.2008, 00:05
Зоя!

Подключение по Вашему описанию логично, но не соответствует руководству на ТРМ1-Х.У.Х. Смотрите страницу 26 руководства.


В руководстве 50 Ом.............

Просим прощение за описку, во всех наших приборах с универсальным входом, действительно нужно устанавливать сопротивление 100 Ом. Но у хТРМ1-Х.У.Х другой измерительный тракт, и там необходимо устанавливать 50 Ом. Более того эти сопротивления входят в комплект постаки.

Mikhailo
31.08.2008, 14:57
Ладно это понятно. А 100 Ом входит в комплект ТРМ138 и ТРМ-20х?

И вообще я хотел задать пару вопросов:
1. наверняка ваши конструктора думали, как бы резистор установить внутрь прибора и сделать какие-нибудь дип-переключатели, которые бы позволяли выключить этот резистор из схемы???
2. Этот резистор можно зажать прямо на 10-11 клеммах?

Ельцов Андрей
31.08.2008, 20:07
К другим приборам в комплекте резисторы не идут.
1. Наши конструктора думали об этом, даже есть попытка реализовать в ПЛК150? честно говоря, мы не добились того чего хотели. С простым дипом ничего не выйдет, т.к. они не выдерживают характеристик по вносимой погрешности.
2. Да, можно.

Norwanstein
01.05.2009, 13:07
какой у вас прибор? с универсальным входом или со входом ат?
используете внешний блок питания или блок питания трм1?
схема подключения такая:
"+" блока питания вы подключаете на "+" датчика
"-" датчика ведете на 10 клемму прибора трм1
"-" блока питания ведете на 11 клемму прибора трм1
если прибор с универсальным входом (обозначается трм1-х.у.х), то между 10 и 11 клеммой трм1 нужно поставить сопротивление в 100 ом.

для 2трм 1 у выходит что схема подключения датчика на стр 26 руководства по экспл не верна?судя по вашему описанию ?тогда почему это не исправлено в руководстве?

Максим Александрович
04.05.2009, 10:42
микропроцессорные датчики необходимо подключать по схеме, приведенной выше, а в датчиках аналого типа можно применять схему без соблюдения полярности, в том числе и схему,приведенную в руководстве по эксплуатации на трмы универсальной серии.