PDA

Просмотр полной версии : Не загружается СПК207



Lyohin
02.03.2015, 20:15
Загрузка СПК207 не происходит так как положено. Все время темный экран. Получилось войти в конфигуратор после процедуры калибровки. Версия прошивки 3302, версия конфигуратора 2.2.0.0. Отсутствует надпись "Отсутствует загрузочное приложение"

Сравниваю с видео:
https://www.youtube.com/watch?v=iE24cpB4zS4

приборист
02.03.2015, 20:27
Обновите прошивку.
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068

Lyohin
04.03.2015, 13:55
Со старой прошивкой панель также ведь должна загружаться. Купив продукт, нужно еще что-то делать с ним, вместо того, чтоб пользоваться.

Трофимов Артем
04.03.2015, 14:00
сделав логин, Вы проверили , что не в эмуляции? Вы запустили проект ( онлайн - старт ) ?

приборист
04.03.2015, 14:10
Со старой прошивкой панель также ведь должна загружаться. Купив продукт, нужно еще что-то делать с ним, вместо того, чтоб пользоваться.

Ну так пользуйтесь, чего темы то плодить.

Lyohin
04.03.2015, 14:26
сделав логин, Вы проверили , что не в эмуляции? Вы запустили проект ( онлайн - старт ) ?

Имеется ввиду, при подаче питания на панель, темный экран, надпись об отсутствии программы не отображается. СПК так и должен загружаться? Нужно ли менять прошивку? Связь с ПК пока не осуществлялась.

Трофимов Артем
04.03.2015, 14:36
а, Вы об этом. данный экран появился в последних версиях прошивки.
в старых прошивках , в том числе 3.302, о полной загрузке СПК говорит курсор на чёрном экране с зелёной меткой под ним, можете поводить пальцем и оставите шлейф зелёный - это нормально до загрузки Вашего проекта

Lyohin
04.03.2015, 15:14
Да, так и есть (зеленая метка и шлейф). Спасибо, что прояснили. Прошивку не обязательно обновлять? Проект будет работать?

Трофимов Артем
04.03.2015, 15:45
да, будет работать. но я порекоммендую обновить прошивку, т.к. там было улучшено быстродействие контроллера и дополнительные функции кодесис задествованы, что посзволяет работать с SP5 различными патчами полноценно. но это Ваш выбор

nebel2
12.03.2015, 12:17
Здравствуйте,
Конфигуратор СПК207 не хочет запускаться. Прошивал разными прошивками, начиная с 3.302 и заканчивая 3.942. С WEB и без.
На прошивке 3.302 зеленый экран с курсором мыши, а на 3.942 черный экран с зеленым квадратиком в центре и курсором в нём. Понимаю что поскольку программу туда не прошивал так и должно быть, НО курсор, если водить по экрану, после 2 сек зависает и не подаёт признаков жизни, как и панель. После прохождения процедуры калибровки экрана опять появляется зеленый квадратик с мышкой в середине и ВСЁ - завис!!! Никакого меню конфигуратора не появляется. Тумблер работа в положении "ВЫКЛЮЧЕНО" т.е. в нижнем. Фото платы ниже.
17124

Трофимов Артем
13.03.2015, 11:43
на прошивках 3.302 + вход в конфигуратор осуществляется кратковременным нажатием пальцем на экран в момент загрузки с надписью - tap to configure , hold to calibrate.
тумблер в положении включено ( работа) . если после кратковременного нажатия не грузится конфигуратор, то прошейте с обновлением начального загрузчика. если и это не поможет, свяжитесь со мной по скайпу.

Wildrover
13.07.2015, 15:31
Случился сабж после перезагрузки контроллера по питанию.
Прошивка была последняя, надпись "Tap 3 times..." даже не появляется, кнопка сброс ни к чему не приводит, контроллер висит в следующем состоянии:
18963

murdemon
13.07.2015, 19:03
Ну что вы LED индикаторам не верите что ли... работа горит - значит работает :) а так меня прошивку прошивай.... если нет то в сервис...

Wildrover
13.07.2015, 21:13
Ну что вы LED индикаторам не верите что ли... работа горит - значит работает :) а так меня прошивку прошивай.... если нет то в сервис...
Действительно, как я не догадался что оно работает. (* сарказм *)
В общем - перешил, после перезагрузок два раза вылезло сообщение:
18965
После еще пары перезагрузок - влезло :)

Кстати, просветите, как узнать размер приложения? Сколько занимает код, сколько данные, сколько ресурсы? И сколько места есть в контроллере? Что то я такого в Codesys не нашел, может плохо искал?

GoodLuck
01.08.2016, 15:22
Что могло случиться?
В очередной раз включаю СПК-207, загораются индикаторы "Питание", "Р1", "Р2" и "Р3" и все... Черный экран... Загрузка контроллера не происходит.

SA104
01.08.2016, 16:22
Было уже, ищите по форуму.
Перепрошивка помогает.

GoodLuck
01.08.2016, 16:31
Да, это понятно. Только как перепрошить, если даже загрузочное меню не появляется?

приборист
01.08.2016, 16:37
Да, это понятно. Только как перепрошить, если даже загрузочное меню не появляется?
Если М04 - то каюк процессору.
Тоже писалось на форуме.

GoodLuck
01.08.2016, 16:45
Если М04 - то каюк процессору.

Да, М04. И часто такое бывает с СПК207? Контроллер совсем новый, только получили, его даже на объект еще не ставили. Работал от силы часа два всего.

СГЭ
10.10.2016, 15:42
тоже была такая фикушка....накрылся совсем новый, горели все лампы. Сдавали в сервис, отремонтировали, больше 3-х месяцев на объекте, полет нормальный.

OLEGBUNKO
10.10.2016, 21:45
Отдавай в ремонт. 2 недели назад получили новый СПК-207 изготовленный сентябрь 2016 отработал 2 минуты и тоже черный экран и горели все индикаторы. Поехал назад))))

GoodLuck
17.10.2016, 11:00
На прошлой недели получили три СПК-207. Сегодня включаю один из них, загрузился до "Отсутствует загрузочное приложение" нормально.
Дальше, выключаю, включаю, вызываю меню, нажимаю на конфигурацию и все... Черный экран и только индикаторы горят. Больше контроллер признаков жизни не подавал. Все как в прошлый раз, с той лишь разницей, что тогда СПК207 перестал работать на второй день.

Остальные два контролера работают. Пока...

Елы-палы, ну че за фигня?

GoodLuck
17.10.2016, 15:13
Мда уж... танцы с бубнами вокруг СПК207 на сегодня не закончились. У второго контроллера не работают часы реального времени. Выглядит это примерно так: допустим, время на контроллере - 14:44, после перезагрузки 14:41.
Короче, после каждой перезагрузки часы "откатываются" назад.

Остался третий контроллер... я уже боюсь его в руки брать!

Жаль, на форуме нельзя ругаться матом...

capzap
17.10.2016, 15:35
Мда уж... танцы с бубнами вокруг СПК207 на сегодня не закончились. У второго контроллера не работают часы реального времени. Выглядит это примерно так: допустим, время на контроллере - 14:44, после перезагрузки 14:41.
Короче, после каждой перезагрузки часы "откатываются" назад.

Остался третий контроллер... я уже боюсь его в руки брать!

Жаль, на форуме нельзя ругаться матом...

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23967&p=207718&viewfull=1#post207718 это не помогает?

GoodLuck
17.10.2016, 15:51
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23967&p=207718&viewfull=1#post207718 это не помогает?

Это и не поможет, часы отстают не только в программе, а и в самом конфигураторе.

СергейНовосиб
15.02.2017, 11:43
Сегодня позвонили с объекта, потух экран. Правда изделие работает, пока питание не выключали, так как основное управление реализовано на ПР200, но задание параметров идет с СПК207 по шине RS485. Нами было приобретено около 15 штук СПК207 и из них два побывали в ремонте, а один два раза. Сейчас третья. Все с одним симптомом: при включении черный экран и 5 светящихся светодиодов. Какие предложения? Объект за тысячи км.

Евгений Кислов
15.02.2017, 14:13
Сегодня позвонили с объекта, потух экран. Правда изделие работает, пока питание не выключали, так как основное управление реализовано на ПР200, но задание параметров идет с СПК207 по шине RS485. Нами было приобретено около 15 штук СПК207 и из них два побывали в ремонте, а один два раза. Сейчас третья. Все с одним симптомом: при включении черный экран и 5 светящихся светодиодов. Какие предложения? Объект за тысячи км.

Сергей, свяжитесь, пожалуйста со мной через skype или по электронной почте.

Eugene.A
03.03.2017, 13:18
СПК207-24.03.00.CS.WEB V3.945 при включении появляется заставка Овен, загораются светодиоды питание, работа, кратковременно - Р1. После чего появляется пингвин, и экран гаснет. Подсветка экрана работает. Горят питание и работа. Если тремя тычками войти в меню и попытаться войти в конфигуратор, опять пингвин и черный экран. Калибровка экрана работает, после неё в левом верхнем углу появляется чёрточка, и дальше ничего не происходит. Контроллер пингуется, CoDeSys не подключается. Панель проработала на объекте пару месяцев, после чего была снята в рабочем состоянии и пролежала в шкафу ещё пару месяцев.
Что с ней такое?

приборист
03.03.2017, 13:36
СПК207-24.03.00.CS.WEB V3.945 при включении появляется заставка Овен, загораются светодиоды питание, работа, кратковременно - Р1. После чего появляется пингвин, и экран гаснет. Подсветка экрана работает. Горят питание и работа. Если тремя тычками войти в меню и попытаться войти в конфигуратор, опять пингвин и черный экран. Калибровка экрана работает, после неё в левом верхнем углу появляется чёрточка, и дальше ничего не происходит. Панель проработала на объекте пару месяцев, после чего была снята в рабочем состоянии и пролежала в шкафу ещё пару месяцев.
Что с ней такое?

Судя по прошивке - М02.
Бывает у нее такое, лечится перепрошивкой.
Вылезает обычно при перезагрузке или при изменении программы.
Говорят что исправлено в новой версии прошивки - 4.828.
Но я пока не пробовал (на руках нет М02), а на удаленных объектах тестировать страшно :)

Eugene.A
03.03.2017, 13:48
Судя по прошивке - М02.
Бывает у нее такое, лечится перепрошивкой.
Вылезает обычно при перезагрузке или при изменении программы.
Говорят что исправлено в новой версии прошивки - 4.828.
Но я пока не пробовал (на руках нет М02), а на удаленных объектах тестировать страшно :)
М02 - такой надписи на ней нет. Перепрошивать с флешки, или с ПК? На сайте версия та же, что и в панели - V3.945

приборист
03.03.2017, 13:54
М02 - такой надписи на ней нет. Перепрошивать с флешки, или с ПК? На сайте версия та же, что и в панели - V3.945
USB должно быть 2 штуки.
Я прошиваю с флешки версию V3.945.

Eugene.A
03.03.2017, 14:14
Там 2 USB Host, USB Device и SD Card

Eugene.A
03.03.2017, 14:58
Попробовал прошить по инструкции. После запуска обновления прошивки мгновенно промелькивает шкала, потом выскакивают надписи "Не отключайте контроллер от сети" и "Данная прошивка для SPK207.03" и висит склолько угодно времени, ничего не происходит. Хотя инструкция гласит: "На экране будет отображаться процесс установки". Потом при касании экрана опять появляется сервисное меню. Панель всё так же не работает - чёрный экран. Я так и не понял - обновилась прошивка или нет?

приборист
03.03.2017, 15:19
Там 2 USB Host, USB Device и SD Card
В М04 - 1 USB.


Попробовал прошить по инструкции. После запуска обновления прошивки мгновенно промелькивает шкала, потом выскакивают надписи "Не отключайте контроллер от сети" и "Данная прошивка для SPK207.03" и висит склолько угодно времени, ничего не происходит. Хотя инструкция гласит: "На экране будет отображаться процесс установки". Потом при касании экрана опять появляется сервисное меню. Панель всё так же не работает - чёрный экран. Я так и не понял - обновилась прошивка или нет?

Точно прошивка от нужной СПК?
Web версия от простой отличается и прошивки разные.
Когда прошивка обновится - появится тестовый загрузочный проект.

Eugene.A
03.03.2017, 15:56
Действительно, я пытался прошить версией без WEB. Как-то невнимательно. Хорошо всё, что хорошо кончается. СПК ожил, к счастью. Надолго ли?
Теперь, правда, не хочет к кодесису коннектится...

приборист
03.03.2017, 16:07
Действительно, я пытался прошить версией без WEB. Как-то невнимательно. Хорошо всё, что хорошо кончается. СПК ожил, к счастью. Надолго ли?
Теперь, правда, не хочет к кодесису коннектится...

По-разному)
Некоторые больше года работают, некоторые месяцев по 2-4-6.
В основном проблема когда долго работают, а потом перезагружаешь или программу обновляешь - вылетает в ошибку и спасает лишь перепрошивка.
Про коннект - там IP адрес на стандартный сбрасывается (10.0.6.10).

Eugene.A
03.03.2017, 16:17
Да адрес я уже перебил. Пингуется, но кодесис не соединяется.