PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1 и датчик ДТС



незарегистрированный
28.08.2008, 22:35
Используется ТРМ1 с датчиком ДТС035-50М.В3.80
На самом деле я не специалист в этой области, но так как появилась необходимость, приходится учиться. В том числе и на своих/чужих ошибках.
Требуется охолождение помещения за счет включения вентилятора при повышении температуры. Аппарат ТРМ1, датчик ДТС035-50М.В3.80. Подключение двухпроводное (понятно, что трех лучше, но так проще :) ). После включения, аппарат показывает температуру примерно на 5 градусов больше реальной, затем она начинает рости (примерно на 1 градус каждые 15 минут). Возможно причина в некорректном подключении, нагреве провода или, что-то в этом роде. Но мне кажется, что причина банально в неверной настройке. Как правильно настроить вышеуказанный датчик (буду признателен, если опишите вплоть до того, какие кнопки конда нажимать) в аппарате? Может надо подкорректировать еще и ЛУ? К тому же, вентилятор, подсоединенный к выходу не срабатывает (но "К" светится, когда температура в нужном диапозоне, но когда система должна работать на охолождение, ничего не происходит, затом температура растет и "К" гаснет).

Собственно мне нужно, что бы температура воздуха не была выше 26 градусов. Вы сделаете меня счастливым человеком, если распишите алгоритм нужных действий/подключений/настроек.)


PS. Понимаю, что прилагаемая инструкция расчитана на людей уже имеющих определенные знания и навыки с работы с подобными устройсвами... Но там все настолько сложно описано... с первого раза понять не реально. Да и со второго и третьего раза тоже.)

Папулов Сергей
29.08.2008, 11:36
Алгоритм к действиям ))

- коротким нажатием клавиши "прог" загорится индикатор "Т" задайте поддерживаемую температуру в комнате.
- следующее нажатее на "прог" устанавливает гистерезис - разность поддержание температуры +\- 1Гр (например).
-следующим нажатием "прог" - переводите прибор в состояние работы.

Программирование:
- удержание "прог" 6 секунд появятся ---- короткое нажатие "прог" появятся группа А И B зайдите в группу B кнопкой прог, появятся ---- ещё раз прог.
- увидите параметры группы B листайте клавишей вверх до параметра В1-0 зайдите в него и выставьте значение 09 нажмите прог и листайте до параметра OUT
все прибор будет готов к работе, будут вопросы - звоните в группу технической поддержки!

Зоя
29.08.2008, 12:28
Так же Вам стоит зайти в группу А, и выставить парамметр А1-1 значение 02. Алгорит выхода из группы такой же, как при изменении параметра В1-0.

Bibelsiy
25.05.2010, 21:17
добрый день,придётся воскресить умершую тему. а как правильно подключить например тот же самый кулер? напрямую или через 12 вольтовый источный питания?

Maximus
28.05.2010, 11:19
если вы хотите подключить кулер на выход прибора типа "р" -реле, то его нужно запитать. на выходе прибора "сухие" контакты реле.

sadie
30.12.2010, 08:49
на описание протокола на русском я когда-то наталкивался, т.е. оно вроде существует, сейчас просто пишу протокол для слейва под дельтовскую панель, с неё смещения и отследил.