Просмотр полной версии : ТРМ133 - Дежурный режим по внутренним часам?
Добрый день!
Есть ли в ТРМ133 возможность перевода в/из дежурного с помощью внутренних часов без использования входа С1?
Нужен не переход день/ночь с изменением уставок, а именно пуск/стоп приточной вентиляции в определенное время без участия персонала.
Про существование недельного таймера ТЭ15 и подобных известно, но хотелось бы обойтись встроенными средствами.
Фадеева Надежда
03.03.2015, 11:54
Здравствуйте. В ТРМ133 по встроенным часам возможно только изменение уставки, к сожалению. Перевод в дежурный возможен по дискретному сигналу (от внешнего таймера), по RS-485 с ПК либо при возникновении аварийной ситуации (авария вентилятора, пожар). Перевод в дежурный режим по встроенным часам реального времени реализован в приборе ТРМ133М-02 http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya_sistem_ventilyatcii_i_konditcionir ovaniya_trm133m/opisanie
lara197a
03.03.2015, 12:49
Конечно можно. "duty"
Конечно можно. "duty"
А подробнее можно?
lara197a
03.03.2015, 18:34
К примеру считываете состояние внутренних часов
Сравниваете время в трм и время перехода в ДР.
устанавливаете или сбрасываете параметр перехода в ДР(duty).
Я писал скрипт или в визуализации КДС(на скрине) или в панели.
К примеру считываете состояние внутренних часов
Сравниваете время в трм и время перехода в ДР.
устанавливаете или сбрасываете параметр перехода в ДР(duty).
Я писал скрипт или в визуализации КДС(на скрине) или в панели.
В ТРМ133 можно через CoDeSys что-то исправить?
lara197a
03.03.2015, 22:29
исправлять ничего не нужно.
Можно через Модбас считывать и записывать.
Пример со скрином, это когда заказчик не захотел ни скаду ни панель.
Установок было много, пришлось ставить ПЛК мастером и его HMI(кдс) с ПК соединить.
для одного ТРМ можно взять MRST32(бесплатную мастерскаду на 32 точки).
У меня был такой проект в 2008г, но сейчас к сожалению утерян.
При очередной смене ноута не корректно перенес....
Увы, система будет автономной и независимой, т.е. ни ПЛК, ни скады.
Тогда будет недельный таймер (внешний) (((
Алексей ПМ
05.03.2015, 08:57
посмотрите, для меня оказалось дешевле ставить УТ1 овеновский, чем подобную механику. о5 же есть второй канал.