PDA

Просмотр полной версии : ПЛК73+МВ110-8Д+МВ110-8А+МУ110-8Р (не работает опрос модулей)



mikola_wow
25.02.2015, 22:28
Добрый день.
Просьба посмотреть корректно ли запрограммирован опрос модулей ввода вывода (дискретный ввод, дискр вывод и анлогов. ввод)
Суть проблемы при опросе любого из модулей все работает отлично, про опросе двух или трех работает не корректно (очень медленная скорость реакции порядка 4-5 секунд, скорость 9600 кбит/сек).
При скорости 57кбит/сек - -не работает вообще (когда больше одного модуля опрашивается, опрос любого одного модуля работает отлично).

Проект во вложении.
Работа с модулями осуществляется на 206-209 цепочке. Функц блоки: INIT*, Read_AI*, Read_DI*, Write_DO*.

Заранее благодарен.

kgsh82
11.03.2015, 17:37
Если ещё актуально. Необходимо прослушать обмен: в случае одного модуля и в случае нескольких. Думаю после просмотра лога что-нибудь прояснится. Есть подозрение, что нет разбивки по времени между "сеансами связи". Больше сказать нечего, так как не силён в LD

mikola_wow
13.03.2015, 01:00
Проблема решена - причина необходимо делать разбивку по времени через "case". И управлять сеансами связи самостоятельно. Разработчики могли бы и сделать это.