25.02.2015, 16:35
Добрый день! У меня возник вопрос по изменению состояния контроллера (запуск/деж. режим) по Modbus. Перед изменением состояния необходимо ввести пароль, затем указать дальнейшее состояние системе. Использую панель оператора ИП320 как дистанционный пульт, на котором находятся кнопки: записи пароля (168), запуска, деж. зима, деж. лето и для изменения уставок. Загвоздка заключается в следующем: для запуска нужно нажать "запись пароля" и "запуск", для перехода в деж. режим немного веселее - "запись пароля" и "деж. зима" либо "деж. лето" (в зависимости от времени года), которые будут вводить пользователей в "стопор". Хотелось-бы осуществлять запуск/ деж. режим одной или хотя-бы двумя клавишами (пуск/стоп). На ТРМ133 имеется кнопка "ПУСК/СТОП", которая делает всё как нужно. Если оператор не нажал кнопку записи пароля и пытается указать системе состояние- связь с панелью теряется (по понятным причинам)... Вопрос: как по Modbus добраться до этой кнопки и записывать информацию в регистр параллельно ей? Управление, как оно осуществляется сейчас, уж очень неудобно! В РЭ регистра не указано, может кто что подскажет если в курсе...

lara197a
25.02.2015, 19:18
по сети вообще проблем нет
я не раз выкладывал такие проги.
поиск в помощь

KoT'86
26.02.2015, 10:46
Добрый день! lara197a, какие проги, я что-то Вас не совсем понимаю... Мы говорим об одном и том-же контроллере ТРМ133М-02 ? Программа зашита в сам контроллер, с панели записываются и считываются данные в регистры, программы тут собственно никакой нет. Меня интересует регистр в ТРМ, аналогичный нажатию кнопки "ПУСК/СТОП" или дискретному входу С4.

Фадеева Надежда
27.02.2015, 09:24
Здравствуйте. На данный момент такого регистра (параметра) нет. Сейчас проводится модернизация программ ТРМ133М-02 и ТРМ133М-04. Параметр для перевода в дежурный режим/работу вентиляции добавлен. Программу можно будет обновить с помощью комплекта для перепрошивки на объекте.

KoT'86
27.02.2015, 12:29
Надежда, здравствуйте! Как скоро ждать обновление? И хотелось-бы знать что ещё планируется ждать в обновлённой программе. Лично моё мнение - всё меню убрать под пароль, кроме уставок (да и то не всех) и состояния датчиков и исполнительных механизмов. Были случаи, что вентиляция не запускается по причине, что кто-то установил выходной день, хотя они у меня убраны. Приходится лазить по всему контроллеру и сопоставлять установки со схемой переходов, что отнимает много времени и ты же получаешься виноват... обидно!

Фадеева Надежда
27.02.2015, 12:42
Обновление будет готово, ориентировочно, через 2 месяца. Планируется добавить управление скоростью вращения вентилятора и увлажнителем. По паролю сталкивалась только с просьбами его вообще убрать, чтобы облегчить жить операторам на объектах...

lara197a
27.02.2015, 12:52
Здравствуйте Надежда.
Я еще с 2008г использовал для пуска-останова перевод в дежурный режим.
1и2 для ТРМ133
4 для ТРМ133М_02

KoT'86
27.02.2015, 13:02
lara197a, а с "тупой" панели пробовали записать состояние контроллеру, когда получается только указывать значения регистрам? Через CodeSys вообще не вопрос... там что угодно можно наворотить! Или теперь для каждой отдельной вентиляции дистанционный пульт будем делать из компа или СПК?

KoT'86
27.02.2015, 13:13
Надежда, операторам (которые у нас таковыми называются) вообще противопоказано прикосаться к контроллеру, а уж темболее лазить по настройкам! После таких "операторов" у тех. персонала и возникают проблемы с поиском причины неработоспособности.

lara197a
27.02.2015, 15:08
..а с "тупой" панели ...
какая разница.
в моем случаем заказчик хотел вывести на пк и не хотел панель.

MACTEP
28.03.2016, 15:07
Подскажите как прописать пароль в параметр pass?

KoT'86
31.03.2016, 13:34
Подскажите как прописать пароль в параметр pass?

в 511 регистр записываешь 168 (собственно пароль доступа), и далее можешь менять состояния установки...

MACTEP
29.08.2016, 20:41
Пытался управлять запуском из MasterSCADA. Но так и не понял как "в 511 регистр записываешь 168 (собственно пароль доступа),". Сейчас машина работает без компа.

KoT'86
03.09.2016, 18:04
Пытался управлять запуском из MasterSCADA. Но так и не понял как "в 511 регистр записываешь 168 (собственно пароль доступа),". Сейчас машина работает без компа.

Не понял в чем сложность? Регистру 511 присваиваешь значение 168, затем (в течении 5 сек.) указываешь контроллеру нужное состояние (режим работы), правда не помню сейчас № регистра, но если будет нужно-уточню. После введения пароля (168), дается 5 секунд на установку нового состояния контроллеру. По истечении 5 секунд, доступ закрывается!

lopezmil
20.10.2016, 00:41
Я всё таки победил эту проблему !!! Следующим образом: переменную "время день" (адрес 126,127 тип: word) ставим "0", а переменной "время ночь" (адрес 128,129 тип: word) присваиваем еденицу и наш контроллер переходит в дежурный режим, при этом сам выбирая в какой. А ноль переводит его в рабочий режим, который он так же сам выбирает. В скаде присваиваем кнопке адрес 128 и забываем весь этот многолетний геморрой. Надеюсь в новой прошивке они не изменят эту логику. И так напортачили, люди уже несколько лет мучаются.