PDA

Просмотр полной версии : Lectus и OWEN.RS485



Alexandr Bocharov
24.02.2015, 15:08
Обращаюсь к специалистам ОВЕН.

В Lectus я добавляю OPC-узел OWEN.RS485 или OWEN.MODBUS. Добавляю переменные.
Потом запускаю чтение значений и качество переменных плохое.

Как подружить Лектус с Овеновскими OPC? Писал разработчикам Lectus. Они предложили обратиться к вам.

Николаев Андрей
24.02.2015, 19:42
А Вы, простите, как что Lectus используете?
OPC сервер нельзя подключить к OPC серверу.

Alexandr Bocharov
25.02.2015, 09:08
А Вы, простите, как что Lectus используете?
OPC сервер нельзя подключить к OPC серверу.

Lectus сервер позволяет подключать OPC-узлы.
Может быть нельзя овеновские OPC подключать в других OPC серверах?

Ryzhij
25.02.2015, 09:37
"OPC-узел" это внутреннее понятие OPC-технологии, это часть структуры, позволяющей описывать доступ к определённой группе устройств. Типа - по какому интерфейсу, порту, с какими настройками связи работать с группой устройств, объединённых в OPC-узел. Как будет осуществляться связь - пешими посыльными, по телефону или авиа-почтой.

К данным другого ОРС-сервера OPC-клиент получает через настройки связи, где прописывается топик. Обычно SCADA как клиент может получать данные через несколько OPC-серверов. Lectus это один сервер, заточенный под Modbus во всех его разновидностях, а Owen-OPC - это уже другой сервер, под протокол Овен. Если Вам надо получать или обмениваться данными между устройствами с разными протоколами, то можно это делать через скрипты OPC-клиента (какой-нибудь SCADA), но проще и надёжнее запрограммировать контроллер в качестве шлюза.