Просмотр полной версии : Ai & Ao - время опроса и отработки



K.I.V.
28.08.2008, 13:16
аналоговые входы имеют минимальны период опроса в 0.5 с ... - можно ли увеличить или не преодолимы аппаратные трудности ?

аналоговые выходы - какой период отработки ... допустим 4-20 мА ?

Филоненко Владислав
28.08.2008, 13:18
1. Без смены АЦП нельзя. И по любому высокая частота подразумевает отсутствие 50 Гц фильтра, т.е. теоретич. достижимая скорость с 50Гц фильтром - 16,7 Гц. при АЦП на каждом канале.
2. 20 Гц

K.I.V.
29.08.2008, 07:20
2. 20 Гц
- полностью перекладывается от 4 до 20 или от 20 до 4 ...

K.I.V.
29.08.2008, 13:18
смотрю, что не полностью ...

возник другой вопрос ... как уменьшить эти 20 Гц до двух :confused:

Филоненко Владислав
29.08.2008, 15:06
Т.е. ЦАПы должны работать медленнее? Ну по заказу мы можем сделать такую версию... :)

K.I.V.
29.08.2008, 16:38
:)

просто в модели использовал связку аналоговый выход - вход, а вход работает медленно => регулятор разносило ... пришлось отказаться от этого метода в пользу чистого эмуля ...

K.I.V.
29.08.2008, 16:40
Т.е. ЦАПы должны работать медленнее? Ну по заказу мы можем сделать такую версию... :)

о! ... по заказу могли бы делать версию с более быстрыми АЦП ?

----------------------------------------------------------------

а то такие медленные АЦП делают не возможным использование обратной связи, а это весь кайф ломает ...

Николаев Андрей
31.08.2008, 17:45
о! ... по заказу могли бы делать версию с более быстрыми АЦП ?

----------------------------------------------------------------

а то такие медленные АЦП делают не возможным использование обратной связи, а это весь кайф ломает ...

Ну на самом деле естественно мы не будем делать более медленные ЦАП, а наоборот, работаем над ускорением работы АЦП.

Малышев Олег
31.08.2008, 19:55
Я тут со своей стороны встреваю, ибо дико интересно зачем нужны в жизни быстрые АЦП.
Есть мнение, что для регулирования давления в гидро и пневмо- приводах. Хотя тут вопрос - почему бы не ставить это на дискретный вход...
В качестве управляемого объекта - что у Вас...
если не секрет?

Andy
01.09.2008, 09:26
Я отвечу. Мне надо управлять поворотной заслонкой, 90 градусов за 30-60сек. При использовании ФБ "Задвижка" и желаемой точности меньше 3% происходит перерегулирование и начинается гонка "туда-сюда" из-за медленной реакции на обратную связь. Про ПИД знаю.

Малышев Олег
01.09.2008, 12:25
А что регулируем - если не секрет?
Какие параметры пида и зоны нечуствительности?

Andy
01.09.2008, 12:47
Вопрос ко мне? Если да, то регулируем расход воздуха, ПИД не использую, зону задавал 1-3-5%. Конкретно, надо подавать газовоздушную смесь в опр. пропорции, хотелось бы сделать возможность очень плавного изменения. Придется делать либо ПИД, либо использовать известную скорость открытия задвижки с последующим контролем. Жаль, что плохо работает в этом случае стандартный (Овеновский) ФБ.

Вдогонку: обнаружил, что CHARCURVE только для INT, для REAL надо самому писать?

K.I.V.
01.09.2008, 13:11
быстрые АЦП нужны именно в гидро... для обратной связи.
задвижка - это оочень медленный механизм, а вот брать обратную связь с распределителя через такие тугие ацп ... просто не риально :(

далее ... интересно а как можно заменить распределитель переменного расхода на постоянного ...:confused:

Малышев Олег
01.09.2008, 14:10
А какая скорость изменения давления при ступенчатом воздействии на скажем на 10%???
ПИД у Вас не прокатит - только ПД или П.
Да, CHARCURVE для REAL надо самому писать.

K.I.V.
01.09.2008, 14:25
А какая скорость изменения давления при ступенчатом воздействии на скажем на 10%???
ПИД у Вас не прокатит - только ПД или П.
Да, CHARCURVE для REAL надо самому писать.

я так понял ответ был адресован мне ...

1.
А какая скорость изменения давления при ступенчатом воздействии на скажем на 10%???
скажем так ... изменяется не давление, а расход ;) ...
на те же 10%.
можно считать почти мгновенно ...

2.
ПИД у Вас не прокатит - только ПД или П.
да ладно :rolleyes: почему? ... идёт постоянная гонка за "лидером", т.е. заданным заначением.

тут скорее овен не подходит, по быстродействию, не АЦП (и так понятно), а ЦАП ...

K.I.V.
01.09.2008, 21:17
да и


Да, CHARCURVE для REAL надо самому писать.

смысл в нём практически отсутствует ... т.к. большие распред-и могут перекладываться за 20 мс ... ну нахудой конец за 40 мс.

Andy
02.09.2008, 10:14
А какая скорость изменения давления при ступенчатом воздействии на скажем на 10%???
ПИД у Вас не прокатит - только ПД или П.
Да, CHARCURVE для REAL надо самому писать.

Да мы пока не меряли, очевидно сопоставимая с теми же 10%. В принципе, скорее всего мы все равно не сможем добиться необх. точности, но хотелось бы из всех звеньев цепочки выжать максимум. Ведь на модулятор газового клапана я могу посылать довольно точно дозированное воздействие, хотя сам исполнительный механизм может гулять. Так же и с заслонкой по воздуху: мало того, что сама заслонка довольно неточный механизм, так еще и подать сигнал точный на актюатор трудно.