День добрый, стоим перед выбором. Нагрузка ТЭН 10 кВт, по 3 кВт на фазу, 220 В.

Приобретать ПЛК-110 с К выходами и ТТР HD-4044.ZD3 (http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD-xx44ZD3-i-HD-xx44ZA).

Либо приобретать ПЛК-160 и ТТР HD-4022.10U (http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD-xx44VA-HD-xx2210U-HD-xx25LA-TTR).

C K выходами ПЛК, если честно, не хочется заморачиваться. Это включение контакторов через реле повторители (у контакторов SE ток пусковой 500 мА).

В случае ТТР с входом (0-10) В, как я понимаю, придется вешать каждое реле на отдельный канал?

Спасибо.

melky
22.02.2015, 09:11
В любом случае у вас будет Контактор для полного отключения. Если выходы К - ставится промежуточное реле 24В и все.
У любого ТТ есть токи утечки, так что отключать его все равно придется по линии нагрузки полностью, когда он не нужен.

ШИМом нормально управляется нагерватель, думаю разница в цене между промежуточным реле не такая же, как между ПЛК110 и 160

IIeroniux
22.02.2015, 10:11
В любом случае у вас будет Контактор для полного отключения. Если выходы К - ставится промежуточное реле 24В и все.
У любого ТТ есть токи утечки, так что отключать его все равно придется по линии нагрузки полностью, когда он не нужен.
ШИМом нормально управляется нагреватель, думаю разница в цене между промежуточным реле не такая же, как между ПЛК110 и 160

Перед ТТР будет стоять контактор, между выходом ТТР и ТЭНами будут стоять быстродействующие предохранители - это понятно.
Я не люблю заводить лишние элементы в схему, когда можно обойтись без них (я о реле-повторителях перед контакторами).
С быстрыми К выходами в режиме ШИМ у нас есть отработанные схемы, все работает нормально.

Я просто вопрос не очень четко обозначил:)

Не будет проблем с управлением ТТР выходом ПЛК (0-10) В, если остановиться на ПКЛ 160? Вопрос цены в данном случае вообще (между выбором ПЛК 110 или 160) не стоит.

Спасибо.

melky
22.02.2015, 10:20
Да не должно быть проблем, я правда делал на ТТ со входом 4-20мА на 150 и 154 ПЛК, думаю особой разницы нет, что применять.

Вольд
22.02.2015, 10:29
ПЛК110 более надежен чем ПЛК160. Про ПЛК160 были сообщения на форуме о потере программы.

IIeroniux
22.02.2015, 11:57
ПЛК110 более надежен чем ПЛК160. Про ПЛК160 были сообщения на форуме о потере программы.

У нас приблизительно 15 штук ПЛК 160 трудятся в цехах. За 3 года у двух слетала программа. Ну и почти каждый пережил внезапное отключение выполнения загруженной программы. После этого, по возможности, добавляем модуль Button и проблема больше не повторяется.
А так со 160 проблем нет. Они нам нравятся за универсальность в плане возможности подключения датчиков (4...20) мА. Им ещё бы хотя бы один вход ТСМ/ТХК/ТП и вообще цены бы не было:)

ПЛК 110 так же есть несколько штук, и к ним претензий нет.

Алексей ПМ
22.02.2015, 20:21
смонтировано и адекватно работает пр114 + 3 шт. ****.10U. дисплей при желании можно пристегнуть. 2 минуса применения ТТР с упр. по напряжению: 1 - только обязательное применение звездой с занулением. по другому никак. 2 - если ШИМ - достаточно 2 ттр, если напряжением - то только три. цена вырастает.

IIeroniux
24.02.2015, 14:08
Спасибо. Про зануление был не в курсе.

Алексей ПМ
24.02.2015, 16:34
посмотрите характеристики ТТР - у всех коммутируемое 440в, а у (U) или (LA) - всего 220! отсюда и ограничения по применению. вот такая бяка со стороны кипприбора.

приборист
25.02.2015, 12:17
Чтобы не захламлять форум, спрошу здесь:

Если от одного МУ1106У запитать 3 ТТР,то происходит падение напряжения на входе ТТР около 1в. Если запитать 2 ТТР, то падение составляет около 0.2в.
В связи с этим вопрос - необходима юстировка? Поможет она?

Временно запитали каждое ТТР от отдельного канала, но это не выход.
Возможен ли вообще вариант использования нескольких ТТР от одного выхода?