PDA

Просмотр полной версии : Датчики температуры modbus или любые другие через МВ110



logger
21.02.2015, 19:59
Приветствую, коллеги.

Требуются для съема показаний температуры на складе датчики температуры. Данные с них планируется передавать в удаленный диспетчерский центр по modbus.
Посоветуйте пожалуйста датчики температуры, работающие по modbus либо взять датчики температуры воздуха типа ДТС125Л и подключить их через модуль ввода?
Если последний вариант, то какая максимальная длина проводов от датчика до модуля ввода допустима? И какой кабель использовать?

заранее благодарен.

melky
21.02.2015, 20:18
Если цена вопроса не стоит, есть датчики температуры с modbus у разных производителей, в том числе и Российских, длина в зависимости от скорости до 1,2 км
ценник правда в районе 4-4,5 тыров рублей за датчик.
Датчики 0-10В до 50 м, кабелем МКЭШ 3х0,75
Токовые кажется можно больше.
RTD не помню сколько можно.

logger
21.02.2015, 20:52
Спасибо!
А токовые имеете ввиду 4-20мА? Лучше выбирать датчики с 3х проводной схемой?
А для токовых какой кабель и какая длина макс?
Можно ли использовать для них экранированную витую пару?

ASo
21.02.2015, 21:17
1. Сколько требуется точек измерения?
2. Требуется ли локальная индикация температуры?

logger
22.02.2015, 01:50
Требуется от 4 до 16 точек, в зависимости от площади объекта.
Локальная индикация не требуется. Все будет в диспетчерской.

жекон
22.02.2015, 05:10
Ставьте МВ110-8А пару штук, а в диспетчерской MasterSCADA на 32 точки бесплатную + ОПС такой-же и всё

lara197a
22.02.2015, 09:29
Я Вам бюджетное решение в личку отписал.

logger
22.02.2015, 18:54
Ставьте МВ110-8А пару штук, а в диспетчерской MasterSCADA на 32 точки бесплатную + ОПС такой-же и всё
Какие ДТС125 взять? с 3х проводным подключением? С токовым выходом?

logger
22.02.2015, 18:54
Я Вам бюджетное решение в личку отписал.
Спасибо! Подскажите какая макс длина кабеля от датчика до преобразователя?

Зоя
27.02.2015, 11:07
Для ДТС125(черный) или ДТС125Л (белый) длина линии связи не должна превышать 15 Ом.