Просмотр полной версии : Помогите разобраться с параметрами ПЧ Delta VFD-F



War10ck
18.02.2015, 19:59
Всем доброго времени суток! В общем установили в насосной чудо-частотный преобразователь delta vfd-f для регулирования подачи воды, по давлению и столкнулись со следующей проблемой. Датчик давления номиналом 0-25Атм (2.5Мп), все подключил, настроил в соответствии с ниже-следующей инструкцией (для работы по давлению)
-----------------------------
Устанавливаем параметры:
06-15 = 09 сброс настроек по умолчанию для 50 Гц
07-21 = номинальный ток двигателя в процентах от номинального тока ПЧ
01-00 = 50 максимальная выходная частота
01-01 = 50 номинальная частота
01-07 = 50 верхний предел выходной частоты
01-09 = время разгона задается в секундах
02-00 = 00 источник задания уставки – кнопки цифровой панели
02-01 = 00 запуск частотника – кнопки цифровой панели
02-04 = 01 запрет на реверс
02-09 = 03 отображение сигнала обратной связи при нажатии кнопки «MODE»
04-13 = 3.8 минимальное значение тока на входе ACI1
10-00 = 02 включение ПИД регулятора, выбор сигнала обратной связи ACI1
10-01 = верхний предел датчика давления в бар
10-02 = 00 отрицательная обратная связь
11-07 = 40 временная задержка перед вхождением в спящий режим
11-09 = 35 частота при которой привод выйдет из спящего режима
11-08 = 30 частота при которой привод войдет в спящий режим
После установки данных параметров, на дисплее в поле F необходимо задать требуемую уставку
При нажатии на кнопку MODE в поле P отображается сигнал обратной связи.
---------------------------------

настроили эти параметры, и в поле F задали уставку 3.5, по нажатии на кнопку RUN частотник запускается и разгоняет насос до предела т.е. не видит границы т.е. уставки в поле F на 3.5.
поигравшись с параметрами результата не дало, тоже самое при нажатии на RUN раскручивается на максималку ни чего не видя((((( По-пробовал поиграться с масштабированием сигнала обратной связи ставил разные значения 10,50,100,500, по умолчанию 1000, тоже результата не дало.

Дальше сделал такой фокус скрутил датчик с пределом 0-10Атм, для проверки с другой насосной. Ввернул в трубу, подключил, выполнил сброс, и по инструкции которая вверху все настроил и О ЧУДО он увидел уставку 3.5 и за ее пределы не ушел т.е. заработал правильно в замкнутой системе как надо)))

Помогите разобраться почему с датчиком на 25Атм он не видит уставку и раскручивает до предела не видя порога (уставку) как его задать или выставить этот диапазон??!? Или как-то в параметрах отстроить!?!?! Буду благодарен за любые советы и помощь.

С Уважением, Иван!

Andrew_Stranger
18.02.2015, 20:11
Не по адресу вы обратились, вам бы на форум производителя. Датчик у вас нерабочий возможно. Какое давление на частотнике показывает?

Павел Братковский
18.02.2015, 20:18
Иван, подобные вопросы в курилке писать надо, датчики то с каким выходом, вы уверены в исправности датчика, 3,5 может давление для такого датчика маловато будет?

War10ck
18.02.2015, 20:23
Датчик 4-20мА, датчик исправен, потому что сигнал обратной связи отображается при подключении на ПЧ)

War10ck
18.02.2015, 20:29
Я пробовал масштабирование менять сигнала получается так:
1) значение 1000 сигнал 43,4 (вот не брешу именно 43,4 и последние 2 цифры перемигаются)
2) значение 100 сигнал 0,4
3) значение 10 сигнал 0,1

Andrew_Stranger
18.02.2015, 20:30
И сколько показывает?

War10ck
18.02.2015, 20:31
а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....

War10ck
18.02.2015, 20:32
при масштабировании 100 показует 0,4 давление

Andrew_Stranger
18.02.2015, 20:32
А 25 то вы ставили? точнее 2500

War10ck
18.02.2015, 20:36
Нет значение 25 не ставил, в книжке написано этот параметр отвечает за верхний предел датчика давления он же и масштабирование.

War10ck
18.02.2015, 20:37
или собака зарыта в значении 25

War10ck
18.02.2015, 20:40
нет 2500 не ставил, потому что выставив значение 1000 он уже отображал три цифры 43,4 из которых последние 2 мерцают

Andrew_Stranger
18.02.2015, 20:42
Загуглите документ ''Инструкция по подключению и настройке частотного преобразователя серии VFD-F в системе водоснабжения с замкнутой обратной связью ".

War10ck
18.02.2015, 20:44
ты говоришь 2500 на 25Атм, а датчик на 10Атм стоит значение не 1000, а 10 и отображает правильно как с манометром

War10ck
18.02.2015, 20:46
Получается в параметр 10-01 Масштабирование сигнала обратной связи, нужно выставить значение 25?

War10ck
18.02.2015, 20:48
Не ужель и правда все гениальное просто....

War10ck
18.02.2015, 20:57
Есть у меня инструкция такая по замкнутой системе, в общем заново все обнулю, заново по инструкции пройдусь и выставлю 2500 попробую, что оно даст, и 25 потом выставлю посмотрю что оно показывать будет))) больше пока вариантов нет

War10ck
18.02.2015, 21:00
На днях отпишусь, что из этого рая выйдет)) Andrew_Stranger Спасибо за помощь и выделенное время))

Павел Братковский
18.02.2015, 21:58
;) а больше и не надо, вариантов......

War10ck
25.02.2015, 18:20
На днях пробовал запустить deltу, вход ACI1 совсем не видит 0 показывает, подцепил на ACI2 показывает выставил значение 2500 и тут совершенно не то пальто значение в поле P 43,4. Поставил 25 показует 0,4. при этих значениях привод запускается и не видит уставку на максималку разгоняется. Начал с этим масштабированием играться т.к. давление нужно держать 6.2 Атм подобрал масштабирование и выставил 350 и поле P показывало 6.4 выставил уставку 6 он постепенно разгоняется но на уставке не останавливается уходит чуть выше на 6.7 где-то НО ДЕРЖИТ!!! эту планку стоит на одну десятую сбавить с 6.2 до 6.1 долго минуты 3-4 сбрасует обороты и останавливается в районе 4 Атм. Не могу ума дать этому масштабированию какая-то загадочная штука... На другой насосной на выставляешь уставку 4.1 при сигнале обр. связи 3.5 и он держит смело поднимаем если с 4.1 до 4.3 мгновенно переходит и если обратно мгновенно убавляет и держит, а тут какая-то мистика)))))

War10ck
25.02.2015, 18:22
Где еще порыться чтобы эту грань найти?!

Andrew_Stranger
26.02.2015, 08:22
Попробуйте поставить 250. За скорость выхода на уставку отвечают коэффиценты ПИД-регулятора. Также нет уверенности, что датчик у вас рабочий, без всяких глюков.

Павел Братковский
26.02.2015, 11:22
у вас датчик 0..25 атм. выходной сигнал 4..20 мА, то есть (20-4)\25 = 0,64 мА на 1атм. далее, если у вас в сети 4 атм. 4х0,64 + 4 = 6,56мА должен выдавать датчик....проверьте, так ли это.


а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....

логично было бы предположить, что на датчик 25 атм. масштабирование ставится 25.......

War10ck
26.02.2015, 18:58
ставил и 25 (сигнал обр. связи P=0.4) и 2500 (сигнал обр. связи P=43.4)

Andrew_Stranger
26.02.2015, 23:01
у вас датчик 0..25 атм. выходной сигнал 4..20 мА, то есть (20-4)\25 = 0,64 мА на 1атм. далее, если у вас в сети 4 атм. 4х0,64 + 4 = 6,56мА должен выдавать датчик....проверьте, так ли это.



логично было бы предположить, что на датчик 25 атм. масштабирование ставится 25....... Там фишка в том что допустим 2500 подразумевает 25,00, или 100 это 10,0 то есть зависит от числа знаков после запятой. У меня с датчиком на 6 Атм стоит 600. Тоже в свое время мозг вскипал с этим ЧП.

Павел Братковский
27.02.2015, 06:00
это как бы понятно, но человек ставил и 25 и 2500, показывает что попало, стабильности 0, как я понимаю.....еще комент автора темы


а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....

ни о чем не говорит?


Тоже в свое время мозг вскипал с этим ЧП.

мозг вскипал, то же ни раз, это все из за отсутствия опыта, а опыт это дело наживное....

автору темы, проверьте же, уже наконец датчик....хотя бы так как предложено, если нет возможности проверить как положено....

SA104
28.12.2018, 20:11
Доброго времени
ПЧВ Дельта при включении грузит программу, останавливается на ошибке PLor
По описанию ID 30 - Размер программы превышает объем памяти
Кто нибудь встречался с таким? Как бороться?
Сам привод в работе,насос крутит, на сигнал обратной связи по датчику 4-20мА не реагирует, но отключает давление по дискретному сигналу превышения давления. Так и работает.. завывая ...- нагнетает, отключается, нагнетает, отключается..
Сбрасывать на заводские настройки пока не хочу, вдруг встанет совсем, заменить нечем..

maximov2009
29.12.2018, 04:17
Добрый день. Если можно уточните что за дельта. И что Вы понимаете под "ГРУЗИТ ПРОГРАММУ". У Вас используется встроенный ПЛК?
С уважением.

SA104
29.12.2018, 06:09
Спасибо за оперативный ответ.
Частотник серии VFD-F
Что в нем настроено - не я делал, сказать не могу, просто попросили разобраться .
Судя по всему простое поддержание заданного давления по аналоговому токовому датчику с защитой от превышения по сигналу на дискретном входе. Вот он сейчас и работает, частотник включается, нагнетает давление, датчик срабатывает (там контактный манометр), мотор отключается, давление падает - цикл повторяется. В общем нет регулировки по аналоговому датчику.

Грузит программу - при включении на индикаторе быстро пробегают какие то параметры, затем постоянно горит - PLor

maximov2009
29.12.2018, 07:47
Вообще то нашёл такую ошибку для версии Е, но для F наверное тоже подходит.
По идее встроенный ПЛК не должен использоваться для поддержания давления. И программы там быть не должно. Может ещё для чего то там программа крутится.
Если у Вас такие простые функции ПЧ, лично я бы попытался сбросить на заводские настройки и настроил по новой. Там ничего особо сложного нет.
Но для начала проверьте датчик.
Судя по поведению ПЧ - либо обрыв датчика, либо сбой действительно программы, либо просто в датчик окалина попала внутрь, или дырка забилась. У нас такое бывало.

Andrew_Stranger
29.12.2018, 08:07
Спасибо за оперативный ответ.
Частотник серии VFD-F
Что в нем настроено - не я делал, сказать не могу, просто попросили разобраться .
Судя по всему простое поддержание заданного давления по аналоговому токовому датчику с защитой от превышения по сигналу на дискретном входе. Вот он сейчас и работает, частотник включается, нагнетает давление, датчик срабатывает (там контактный манометр), мотор отключается, давление падает - цикл повторяется. В общем нет регулировки по аналоговому датчику.

Грузит программу - при включении на индикаторе быстро пробегают какие то параметры, затем постоянно горит - PLor Странная схема какая-то, зачем нужен ЭКМ если есть аналоговый датчик. В VFD-F нет ПЛК всроенного.

SA104
29.12.2018, 08:45
Ничег странного. По аналоговому датчику регулирование. Если накроется, то по дискретному аварийное отключение.

SA104
29.12.2018, 08:47
Спасибо
Начну с датчика, до него легко добраться )

maximov2009
29.12.2018, 10:13
Вы прямо в разрыв цепи мультиметром померьте. По току уже можно будет сориентироваться.

SA104
29.12.2018, 10:38
Спасибо, я в теме, знаю, как проверить. С праздником!

Andrew_Stranger
30.12.2018, 08:06
Ничег странного. По аналоговому датчику регулирование. Если накроется, то по дискретному аварийное отключение. Что значит накроется?

SA104
30.12.2018, 08:59
Что значит накроется?

Технический термин - означает поломку, выход из строя, уход характеристики и.т.д

Andrew_Stranger
30.12.2018, 16:55
Технический термин - означает поломку, выход из строя, уход характеристики и.т.д
Частотник не может сам продигностировать датчик? ЭКМ вообще мне доверия не внушает, возможно он первее всех накроется.

vekuz
10.11.2019, 18:13
Всем доброго времени суток! В общем установили в насосной чудо-частотный преобразователь delta vfd-f для регулирования подачи воды, по давлению и столкнулись со следующей проблемой. Датчик давления номиналом 0-25Атм (2.5Мп), все подключил, настроил в соответствии с ниже-следующей инструкцией (для работы по давлению)
-----------------------------
Устанавливаем параметры:
06-15 = 09 сброс настроек по умолчанию для 50 Гц
07-21 = номинальный ток двигателя в процентах от номинального тока ПЧ
01-00 = 50 максимальная выходная частота
01-01 = 50 номинальная частота
01-07 = 50 верхний предел выходной частоты
01-09 = время разгона задается в секундах
02-00 = 00 источник задания уставки – кнопки цифровой панели
02-01 = 00 запуск частотника – кнопки цифровой панели
02-04 = 01 запрет на реверс
02-09 = 03 отображение сигнала обратной связи при нажатии кнопки «MODE»
04-13 = 3.8 минимальное значение тока на входе ACI1
10-00 = 02 включение ПИД регулятора, выбор сигнала обратной связи ACI1
10-01 = верхний предел датчика давления в бар
10-02 = 00 отрицательная обратная связь
11-07 = 40 временная задержка перед вхождением в спящий режим
11-09 = 35 частота при которой привод выйдет из спящего режима
11-08 = 30 частота при которой привод войдет в спящий режим
После установки данных параметров, на дисплее в поле F необходимо задать требуемую уставку
При нажатии на кнопку MODE в поле P отображается сигнал обратной связи.
---------------------------------

С Уважением, Иван!

Иван, спасибо вам большое за ваш вопрос, в нём я нашел все ответы на свои вопросы и соптимизировал работу своей станции до режима, когда насос не работает постоянно, а включается на 30сек - накидывает давления 2.1 и отдыхает 5-7минут... и так по кругу... а до этого молотил как сумашедший...