Просмотр полной версии : Помогите разобраться с параметрами ПЧ Delta VFD-F
Всем доброго времени суток! В общем установили в насосной чудо-частотный преобразователь delta vfd-f для регулирования подачи воды, по давлению и столкнулись со следующей проблемой. Датчик давления номиналом 0-25Атм (2.5Мп), все подключил, настроил в соответствии с ниже-следующей инструкцией (для работы по давлению)
-----------------------------
Устанавливаем параметры:
06-15 = 09 сброс настроек по умолчанию для 50 Гц
07-21 = номинальный ток двигателя в процентах от номинального тока ПЧ
01-00 = 50 максимальная выходная частота
01-01 = 50 номинальная частота
01-07 = 50 верхний предел выходной частоты
01-09 = время разгона задается в секундах
02-00 = 00 источник задания уставки – кнопки цифровой панели
02-01 = 00 запуск частотника – кнопки цифровой панели
02-04 = 01 запрет на реверс
02-09 = 03 отображение сигнала обратной связи при нажатии кнопки «MODE»
04-13 = 3.8 минимальное значение тока на входе ACI1
10-00 = 02 включение ПИД регулятора, выбор сигнала обратной связи ACI1
10-01 = верхний предел датчика давления в бар
10-02 = 00 отрицательная обратная связь
11-07 = 40 временная задержка перед вхождением в спящий режим
11-09 = 35 частота при которой привод выйдет из спящего режима
11-08 = 30 частота при которой привод войдет в спящий режим
После установки данных параметров, на дисплее в поле F необходимо задать требуемую уставку
При нажатии на кнопку MODE в поле P отображается сигнал обратной связи.
---------------------------------
настроили эти параметры, и в поле F задали уставку 3.5, по нажатии на кнопку RUN частотник запускается и разгоняет насос до предела т.е. не видит границы т.е. уставки в поле F на 3.5.
поигравшись с параметрами результата не дало, тоже самое при нажатии на RUN раскручивается на максималку ни чего не видя((((( По-пробовал поиграться с масштабированием сигнала обратной связи ставил разные значения 10,50,100,500, по умолчанию 1000, тоже результата не дало.
Дальше сделал такой фокус скрутил датчик с пределом 0-10Атм, для проверки с другой насосной. Ввернул в трубу, подключил, выполнил сброс, и по инструкции которая вверху все настроил и О ЧУДО он увидел уставку 3.5 и за ее пределы не ушел т.е. заработал правильно в замкнутой системе как надо)))
Помогите разобраться почему с датчиком на 25Атм он не видит уставку и раскручивает до предела не видя порога (уставку) как его задать или выставить этот диапазон??!? Или как-то в параметрах отстроить!?!?! Буду благодарен за любые советы и помощь.
С Уважением, Иван!
Andrew_Stranger
18.02.2015, 20:11
Не по адресу вы обратились, вам бы на форум производителя. Датчик у вас нерабочий возможно. Какое давление на частотнике показывает?
Павел Братковский
18.02.2015, 20:18
Иван, подобные вопросы в курилке писать надо, датчики то с каким выходом, вы уверены в исправности датчика, 3,5 может давление для такого датчика маловато будет?
Датчик 4-20мА, датчик исправен, потому что сигнал обратной связи отображается при подключении на ПЧ)
Я пробовал масштабирование менять сигнала получается так:
1) значение 1000 сигнал 43,4 (вот не брешу именно 43,4 и последние 2 цифры перемигаются)
2) значение 100 сигнал 0,4
3) значение 10 сигнал 0,1
Andrew_Stranger
18.02.2015, 20:30
И сколько показывает?
а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....
при масштабировании 100 показует 0,4 давление
Andrew_Stranger
18.02.2015, 20:32
А 25 то вы ставили? точнее 2500
Нет значение 25 не ставил, в книжке написано этот параметр отвечает за верхний предел датчика давления он же и масштабирование.
или собака зарыта в значении 25
нет 2500 не ставил, потому что выставив значение 1000 он уже отображал три цифры 43,4 из которых последние 2 мерцают
Andrew_Stranger
18.02.2015, 20:42
Загуглите документ ''Инструкция по подключению и настройке частотного преобразователя серии VFD-F в системе водоснабжения с замкнутой обратной связью ".
ты говоришь 2500 на 25Атм, а датчик на 10Атм стоит значение не 1000, а 10 и отображает правильно как с манометром
Получается в параметр 10-01 Масштабирование сигнала обратной связи, нужно выставить значение 25?
Не ужель и правда все гениальное просто....
Есть у меня инструкция такая по замкнутой системе, в общем заново все обнулю, заново по инструкции пройдусь и выставлю 2500 попробую, что оно даст, и 25 потом выставлю посмотрю что оно показывать будет))) больше пока вариантов нет
На днях отпишусь, что из этого рая выйдет)) Andrew_Stranger Спасибо за помощь и выделенное время))
Павел Братковский
18.02.2015, 21:58
;) а больше и не надо, вариантов......
На днях пробовал запустить deltу, вход ACI1 совсем не видит 0 показывает, подцепил на ACI2 показывает выставил значение 2500 и тут совершенно не то пальто значение в поле P 43,4. Поставил 25 показует 0,4. при этих значениях привод запускается и не видит уставку на максималку разгоняется. Начал с этим масштабированием играться т.к. давление нужно держать 6.2 Атм подобрал масштабирование и выставил 350 и поле P показывало 6.4 выставил уставку 6 он постепенно разгоняется но на уставке не останавливается уходит чуть выше на 6.7 где-то НО ДЕРЖИТ!!! эту планку стоит на одну десятую сбавить с 6.2 до 6.1 долго минуты 3-4 сбрасует обороты и останавливается в районе 4 Атм. Не могу ума дать этому масштабированию какая-то загадочная штука... На другой насосной на выставляешь уставку 4.1 при сигнале обр. связи 3.5 и он держит смело поднимаем если с 4.1 до 4.3 мгновенно переходит и если обратно мгновенно убавляет и держит, а тут какая-то мистика)))))
Где еще порыться чтобы эту грань найти?!
Andrew_Stranger
26.02.2015, 08:22
Попробуйте поставить 250. За скорость выхода на уставку отвечают коэффиценты ПИД-регулятора. Также нет уверенности, что датчик у вас рабочий, без всяких глюков.
Павел Братковский
26.02.2015, 11:22
у вас датчик 0..25 атм. выходной сигнал 4..20 мА, то есть (20-4)\25 = 0,64 мА на 1атм. далее, если у вас в сети 4 атм. 4х0,64 + 4 = 6,56мА должен выдавать датчик....проверьте, так ли это.
а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....
логично было бы предположить, что на датчик 25 атм. масштабирование ставится 25.......
ставил и 25 (сигнал обр. связи P=0.4) и 2500 (сигнал обр. связи P=43.4)
Andrew_Stranger
26.02.2015, 23:01
у вас датчик 0..25 атм. выходной сигнал 4..20 мА, то есть (20-4)\25 = 0,64 мА на 1атм. далее, если у вас в сети 4 атм. 4х0,64 + 4 = 6,56мА должен выдавать датчик....проверьте, так ли это.
логично было бы предположить, что на датчик 25 атм. масштабирование ставится 25....... Там фишка в том что допустим 2500 подразумевает 25,00, или 100 это 10,0 то есть зависит от числа знаков после запятой. У меня с датчиком на 6 Атм стоит 600. Тоже в свое время мозг вскипал с этим ЧП.
Павел Братковский
27.02.2015, 06:00
это как бы понятно, но человек ставил и 25 и 2500, показывает что попало, стабильности 0, как я понимаю.....еще комент автора темы
а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....
ни о чем не говорит?
Тоже в свое время мозг вскипал с этим ЧП.
мозг вскипал, то же ни раз, это все из за отсутствия опыта, а опыт это дело наживное....
автору темы, проверьте же, уже наконец датчик....хотя бы так как предложено, если нет возможности проверить как положено....
Доброго времени
ПЧВ Дельта при включении грузит программу, останавливается на ошибке PLor
По описанию ID 30 - Размер программы превышает объем памяти
Кто нибудь встречался с таким? Как бороться?
Сам привод в работе,насос крутит, на сигнал обратной связи по датчику 4-20мА не реагирует, но отключает давление по дискретному сигналу превышения давления. Так и работает.. завывая ...- нагнетает, отключается, нагнетает, отключается..
Сбрасывать на заводские настройки пока не хочу, вдруг встанет совсем, заменить нечем..
maximov2009
29.12.2018, 04:17
Добрый день. Если можно уточните что за дельта. И что Вы понимаете под "ГРУЗИТ ПРОГРАММУ". У Вас используется встроенный ПЛК?
С уважением.
Спасибо за оперативный ответ.
Частотник серии VFD-F
Что в нем настроено - не я делал, сказать не могу, просто попросили разобраться .
Судя по всему простое поддержание заданного давления по аналоговому токовому датчику с защитой от превышения по сигналу на дискретном входе. Вот он сейчас и работает, частотник включается, нагнетает давление, датчик срабатывает (там контактный манометр), мотор отключается, давление падает - цикл повторяется. В общем нет регулировки по аналоговому датчику.
Грузит программу - при включении на индикаторе быстро пробегают какие то параметры, затем постоянно горит - PLor
maximov2009
29.12.2018, 07:47
Вообще то нашёл такую ошибку для версии Е, но для F наверное тоже подходит.
По идее встроенный ПЛК не должен использоваться для поддержания давления. И программы там быть не должно. Может ещё для чего то там программа крутится.
Если у Вас такие простые функции ПЧ, лично я бы попытался сбросить на заводские настройки и настроил по новой. Там ничего особо сложного нет.
Но для начала проверьте датчик.
Судя по поведению ПЧ - либо обрыв датчика, либо сбой действительно программы, либо просто в датчик окалина попала внутрь, или дырка забилась. У нас такое бывало.
Andrew_Stranger
29.12.2018, 08:07
Спасибо за оперативный ответ.
Частотник серии VFD-F
Что в нем настроено - не я делал, сказать не могу, просто попросили разобраться .
Судя по всему простое поддержание заданного давления по аналоговому токовому датчику с защитой от превышения по сигналу на дискретном входе. Вот он сейчас и работает, частотник включается, нагнетает давление, датчик срабатывает (там контактный манометр), мотор отключается, давление падает - цикл повторяется. В общем нет регулировки по аналоговому датчику.
Грузит программу - при включении на индикаторе быстро пробегают какие то параметры, затем постоянно горит - PLor Странная схема какая-то, зачем нужен ЭКМ если есть аналоговый датчик. В VFD-F нет ПЛК всроенного.
Ничег странного. По аналоговому датчику регулирование. Если накроется, то по дискретному аварийное отключение.
Спасибо
Начну с датчика, до него легко добраться )
maximov2009
29.12.2018, 10:13
Вы прямо в разрыв цепи мультиметром померьте. По току уже можно будет сориентироваться.
Спасибо, я в теме, знаю, как проверить. С праздником!
Andrew_Stranger
30.12.2018, 08:06
Ничег странного. По аналоговому датчику регулирование. Если накроется, то по дискретному аварийное отключение. Что значит накроется?
Что значит накроется?
Технический термин - означает поломку, выход из строя, уход характеристики и.т.д
Andrew_Stranger
30.12.2018, 16:55
Технический термин - означает поломку, выход из строя, уход характеристики и.т.д
Частотник не может сам продигностировать датчик? ЭКМ вообще мне доверия не внушает, возможно он первее всех накроется.
Всем доброго времени суток! В общем установили в насосной чудо-частотный преобразователь delta vfd-f для регулирования подачи воды, по давлению и столкнулись со следующей проблемой. Датчик давления номиналом 0-25Атм (2.5Мп), все подключил, настроил в соответствии с ниже-следующей инструкцией (для работы по давлению)
-----------------------------
Устанавливаем параметры:
06-15 = 09 сброс настроек по умолчанию для 50 Гц
07-21 = номинальный ток двигателя в процентах от номинального тока ПЧ
01-00 = 50 максимальная выходная частота
01-01 = 50 номинальная частота
01-07 = 50 верхний предел выходной частоты
01-09 = время разгона задается в секундах
02-00 = 00 источник задания уставки – кнопки цифровой панели
02-01 = 00 запуск частотника – кнопки цифровой панели
02-04 = 01 запрет на реверс
02-09 = 03 отображение сигнала обратной связи при нажатии кнопки «MODE»
04-13 = 3.8 минимальное значение тока на входе ACI1
10-00 = 02 включение ПИД регулятора, выбор сигнала обратной связи ACI1
10-01 = верхний предел датчика давления в бар
10-02 = 00 отрицательная обратная связь
11-07 = 40 временная задержка перед вхождением в спящий режим
11-09 = 35 частота при которой привод выйдет из спящего режима
11-08 = 30 частота при которой привод войдет в спящий режим
После установки данных параметров, на дисплее в поле F необходимо задать требуемую уставку
При нажатии на кнопку MODE в поле P отображается сигнал обратной связи.
---------------------------------
С Уважением, Иван!
Иван, спасибо вам большое за ваш вопрос, в нём я нашел все ответы на свои вопросы и соптимизировал работу своей станции до режима, когда насос не работает постоянно, а включается на 30сек - накидывает давления 2.1 и отдыхает 5-7минут... и так по кругу... а до этого молотил как сумашедший...