Просмотр полной версии : Синхронный контроль вращения двух валов. Что применить?



valbik
18.02.2015, 08:30
Добрый день. Прошу помочь советом по применению ПЛК110.
Для контроля синхронности вращения двух валов применены счётные колёса с двумя индуктивными датчиками на каждом, имитирующие работу инкрементных энкодеров (40 имп\об.)
Датчики подключены попарно к быстрым входам *ПЛК 110-220.60.K-L.*При расхождении скоростей вращения валов контроллер должен произвести остановку привода. Скорости вращения валов - от*0 до 510 rpm.
Что по мнению опытных коллег удобнее применить в данном случае(Fast encoders; Fast counters или другие решения)?

lara197a
18.02.2015, 08:59
Fast counters

valbik
18.02.2015, 10:24
Каким образом это сделать? м.б. ссылка на пример?

lara197a
18.02.2015, 12:41
2 счетчика организуйте и контролируйте разницу значений.

Евгений_ZT
01.08.2017, 06:46
Добрый день. Прошу помочь советом по применению ПЛК110.
Для контроля синхронности вращения двух валов применены счётные колёса с двумя индуктивными датчиками на каждом
Валы как расположены относительно друг друга?

Василий Кашуба
01.08.2017, 10:29
Валы как расположены относительно друг друга?
За два с лишним года, он уже решил свою задачу.