Просмотр полной версии : Управление двухфазным нагревателем.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста модель твердотельного реле, с помощью которого можно управлять нагревателем воздуха, работающем на межфазном напряжении. Ток нагревателя 13А.
Не могу понять подойдет ли для этого однофазное реле типа SSR-25AA (схема во вложении) или нужно использовать трехфазные модели реле?
Заранее спасибо.
Подойдет при последовательном включении с тэном. Только ток ТТ должен быть выше, почитайте рекомендации производителя при выборе ТТ реле.
Алексей ПМ
18.02.2015, 14:54
http://www.kippribor.ru/Pomoshhnik-v-podbore-tverdotelnogo-rele-KIPPRIBOR ответы тут
http://www.kippribor.ru/Pomoshhnik-v-podbore-tverdotelnogo-rele-KIPPRIBOR ответы тут
Вопрос: нужно ли ставить два однофазных реле или достаточно как в приложенной схеме одного со значением коммутируемого напряжения 380В?
Алексей ПМ
19.02.2015, 08:53
достаточно одного. и потом проверьте ток в состоянии отключено, при запуске.
Iroha Uta
15.03.2015, 21:15
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста модель твердотельного реле, с помощью которого можно управлять нагревателем воздуха, работающем на межфазном напряжении. Ток нагревателя 13А.
Не могу понять подойдет ли для этого однофазное реле типа SSR-25AA (схема во вложении) или нужно использовать трехфазные модели реле?
Заранее спасибо.
На воздушный электрокалорифер 2х380В до 6 кВт, ставлю обычно HD-2544.ZD3 1 шт.
Nichrayzi
15.09.2015, 12:12
Я правильно понял, что если для используемого мной контроллера при управляющем напряжении 10В максимальный ток ограничен 15мА, то я не могу использовать такой выход для управления твердотельным реле?
Я правильно понял, что если для используемого мной контроллера при управляющем напряжении 10В максимальный ток ограничен 15мА, то я не могу использовать такой выход для управления твердотельным реле?
ТТР бывают разные. Если управляющим сигналом для ТТР является унифицированный сигнал напряжения 0…10 В (например серия HD-xx22.10U), то можно.
Iroha Uta
20.09.2015, 17:13
Я правильно понял, что если для используемого мной контроллера при управляющем напряжении 10В максимальный ток ограничен 15мА, то я не могу использовать такой выход для управления твердотельным реле?
Недавно ставил на выход контроллера с током 12 мА две HD-4044.ZD3 последовательно (по управлению) , нагрузка электрокалорифер 12 кВт 3х380 В
Bertruger
21.10.2015, 11:48
Подскажите, ТТР HD-6025.LA умеет понижать напряжение на тэнах? Если да, то подскажите простое устройство, типа "переключатель", что бы регулировать напряжение на этом ТТР?
Подскажите, ТТР HD-6025.LA умеет понижать напряжение на тэнах? Если да, то подскажите простое устройство, типа "переключатель", что бы регулировать напряжение на этом ТТР?
Лучше возьми ТТР серии HD-xx22.10U, там можно при помощи потенциометра управление сделать.
Bertruger
21.10.2015, 12:59
Лучше возьми ТТР серии HD-xx22.10U, там можно при помощи потенциометра управление сделать.
я не вижу 10U на 60 ампер. Может не туда смотрю? С таким успехом можно и VA серию взять на 40 А, там проще резистором. Хотя потенциометр это и есть резистор, значит вы, скорее и подразумевали серию VA
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot