Добрый день. Почему не удается откалибровать датчкик температуры согласно документа "Конфигурирование области
ввода/вывода ПЛК", стр 98? Кто сталкивался?

Филоненко Владислав
17.02.2015, 12:11
Добрый день. Почему не удается откалибровать датчкик температуры согласно документа "Конфигурирование области
ввода/вывода ПЛК", стр 98? Кто сталкивался?

Какой датчик, какие калибровки делали, что не получилось?

Andrew_Stranger
17.02.2015, 12:29
Датчик ДТС125-50М. В лаборатории показывает порядка 15 градусов. Вместо датчика Подцепил резистор 50 Ом стало показывать порядка -6 градусов. Пробовал в конфигураторе в параметр First Point ввести значение 6, и никаких изменений не увидел. На любые другие значения реакции тоже никакой.

melky
17.02.2015, 14:39
от такие они вот универсальные входы, тоже мучался, пока не сказали, что 6 градусов трындежа для них норма.

Andrew_Stranger
17.02.2015, 15:29
от такие они вот универсальные входы, тоже мучался, пока не сказали, что 6 градусов трындежа для них норма.
Я уже смирился с этим:), непонятно почему только не получается калибровка.
Почитав форум разобрался, проблема в документации.

Филоненко Владислав
17.02.2015, 18:38
Потому что для калибровки надо вводить 2 значения для каждой точки. Собственно значение, какое должно быть (!=0) и поправку в этой точке.

Читаем инструкцию должным образом!
2.4.1.4. Параметры «Первая,
вторая и третья точка» и
«Вводимое изменение» (First po
int и Delta), (Second point и
Delta) и (Third point и Delta)
В параметрах
«Первая, вторая и третья точка»
и
«Вводимое
изменение» (First point и Delta), (Second point и Delta)
и
(Third point и
Delta)
задают корректировку линейности датчика.
Модуль позволяет выполнять коррекцию
по трем точкам (полином 2-й
степени). Три группы параметров
определяют три точки коррекции
производимых измерений. По умолчанию значения точек коррекции нулевые,
что означает, что ни одна точка не используется. Как только значения
[xxx]_Point
устанавливаются ненулевыми, датчик их использует, производя
корректировку полинома по заданны
ми точкам измерения и поправкам
Delta
в этих точках.
Технология коррекции следующая. Например, при калибровке
определено, что при замере в 1-ой точке – минус 50
о
С, датчик
показывает значение минус 48
о
С. Вносится поправка –2
о
С, при
сложении с которой получается реальное значение, которое
используется в дальнейшей корректиро
вке работы датчика. Также и с
остальными точками. Желательно, чтобы при калибровке точки
коррекции были расположены дал
еко друг от друга. В противном
случае могут быть большие погр
ешности, наклон графика будет
неверным.
Примечание.
Если коррекция происходит по
одной точке, то вся кривая
смещается на одну корректирующую ве
личину, по двум точкам – смещается и
изменяется наклон, по трем – для внесения коррекции используется полином
2-й степени (меняется форма кривой).
Точки задаются, начиная с первой. Если
будет задана вторая или третья точки,
но не задана первая, то контролле
р воспримет это, как ошибку.

Andrew_Stranger
18.02.2015, 11:19
Спасибо, но поправить бы пример в приложении А тоже бы не помешало, а то вводит в заблуждение.

groom
29.07.2015, 10:55
Например, при калибровке
определено, что при замере в 1-ой точке – минус 50
о
С, датчик
показывает значение минус 48
о
С. Вносится поправка –2
о
С, при
сложении с которой получается реальное значение, которое
используется в дальнейшей корректиро
вке работы датчика. Также и с
остальными точками. Желательно, чтобы при калибровке точки
коррекции были расположены дал
еко друг от друга.

-50 гр. по Цельсию вы имитируете сопротивлением?
Какая градуировочная таблица необходима для датчика дтс125-50М?