Просмотр полной версии : ТРМ 212 прекращает регулирование
Доброго всем времени суток.
Прошу помощи.
На котле форсунка UNIGAS. Стоит ТРМ212 с релейными выходами. Регулирует мощность котла по температуре уставки, по одному входу ТСП. После запуска регулирует отлично. Но есть следующие проблемы:
1) Если котёл долгое время не может достичь температуры уставки (примерно от получаса), ТРМ перестаёт регулировать. Сигналы на К1 отсутствуют. При этом никаких других сообщений не выдаёт. Просто всё замирает. Выключаешь питание, снова включаешь - картина повторяется. Это так и должно быть, или тут что-то можно сделать?
2) Котёл достигает температуры уставки, всё работает, регулирует, но через несколько часов регулирование самопроизвольно прекращается. Никаких сигналов, всё как положено, но К1 и К2 молчат.
3) Раз в сутки реле контроля пламени отключает горелку и автоматически снова запускает, при этом исполнительный механизм выводится в исходное, стартовое состояние, независимо от ТРМ. После чего ТРМ опять же не управляет мощностью, всё остаётся в исходном состоянии.
Посоветуйте, что может быть не так?
Я всего один раз сталкивался с трм212. На них реализована функция доводки - когда ПИД-регулятор "считает" что задвижка в крайнем положении, то подаются импульсы минимальной длительности. Помню, что сутки и неделю спустя при остановке процесса, трм монотонно щёлкал в тщетной попытке довести ИМ в крайнее положение.
Может функция доводки отключена в конфигурации?
Ещё может быть остановка по команде со 2-го входа.
Вообще по-хорошему, чтобы не гадать, увидеть бы текущую конфигурацию (можно и лучше считать конфигуратором через rs485).
Документация и программа на сайте (http://www.owen.ru/catalog/pid_regulyator_dlya_upravleniya_zadvizhkami_i__kla panami_s_rs_485_owen_trm212/opisanie)
FPavel - спасибо за участие.
Вроде максимальное количество импульсов доводки ограничено десятью? Но мне лучше бы эти импульсы шли хоть бесконечно, иначе после остановки - запуска котла от реле контроля пламени, котёл начинает остывать. И реле не работает, пока с него кратковременно не снимешь питание. Насчёт rs485 пока никак, потому как надо ещё и в этом разобраться, где-то взять шнурок,найти ноутбук, установить проги. Я даже не представляю где взять такой шнурок. Мне кажется эта тема с rs 485 уже на уровне динозавров, или я не прав? Короче, это представляется неадекватно долгим и трудным. К тому же глянул овеновские форумы - с программным обеспечением то же постоянно какие-то засады, пока заставишь его работать, уже отопительный сезон пройдёт.
Люди, очень прошу, помогите разобраться через кнопочки. А может это всё правильно работает? Может овен так и должен, а я просто заморачиваюсь?
В документации "овена" мало информации о том, как ведёт себя прибор в крайних положениях задвижки. Должен ли он останавливаться, и в каких ситуациях, и в течении какого времени?
Читаем по аббревиатуре LBA.
У меня имеются такие параметыры:
Зона нечувствительности - 2 градуса
температура уставки 80 градусов.
время задвижки - 15 секунд.
ход задвижки ограничен концевиками
Положение задвижки никак не определяется
Цифровой фильтр по входу 2 секунды
время люфта 0.3 секунды
Читаем по аббревиатуре LBA.
lba отключено, компаратор то же.
Алексей Александрович
17.02.2015, 08:40
Нечто подобное видел на ТЕРМОДАТЕ. Оказалось перегреваются в шкафу. Причем два одновременно. Пришлось вентилятор в шкаф запихнуть.
Нет, так и не получается найти решение. А службе поддержки, видимо, мы неинтересны.
Нет, так и не получается найти решение. А службе поддержки, видимо, мы неинтересны.
служба тех.поддержки располагается на этой странице www.owen.ru/82329884, а у форума свое направление помощи нуждающимся. Для квалифицированной помощи такие вопросы должен решать специалист на месте, а не удаленно по переписке, очень много факторов не учтено, Вы чего то не договариваете, мы не. можем дать правильный наводящий вопрос ну и т.д.
Автор, удалось решить проблему?
ТРМ перестаёт регулировать. Сигналы на К1 и К2 отсутствуют.. У меня такая же фигня :(. Стоит ТРМ212, с датчиком нар.возд., . Какое то время работает, потом перестает регулировать, (как бы замерзает). При этом ошибок нет, LBA не светится.
Серёга Букашкин
20.11.2016, 19:17
У меня такая же фигня : Какое то время работает, потом перестает регулировать, (как бы замерзает). При этом ошибок нет, LBA не светится.
И у меня, и наверное у всех. Это происходит когда вырабатывает заданное время хода задвижки. Отменить это нельзя. Это одно из солидного списка недостатков этого прибора, и мне и этого было достаточно для его неприемлемости в таких применениях (как регулятора). Пришлось выбросить и использовать другие.
Это происходит когда вырабатывает заданное время хода задвижки. Отменить это нельзя. Это одно из солидного списка недостатков этого прибора, и мне и этого было достаточно для его неприемлемости в таких применениях (как регулятора).
Это называется "Горе от ума". Советую разработчикам познакомиться с регулятором Р25. Если к его органам (тумблер "ручной/автомат" и ключ "меньше/больше." и алгоритмам управления прибавить измерительные и расчётные (регулятор соотношения) возможности ТРМ212, получится регулятор, близкий к идеальному.
Что нибудь кому нибудь удалось с этой проблемой сделать, чтобы ТРМ212 не останавливал регулирование? Что можно изменить в настройках, чтобы он не смотря ни на что просто продолжал двигать заслонку вперёд, до концевика. У нас схему ручного управления сделана переключателями, которые расцепляют выходы и переключают их переключателем больше-меньше.
Там любое время хода заслонки может быть установлено, но когда он в ручном режиме стоит, ТРМ про это не знает и продолжает щёлкать.. Потом переводят в автомат, а всё! Он стоит и не регулирует.
Мои настройки в 2013 году:
71576
Практически то же самое. Только паузу между импульсами доводки не выставлял. Off. И он у Вас не останавливал регулирование?
Что нибудь кому нибудь удалось с этой проблемой сделать, чтобы ТРМ212 не останавливал регулирование? Что можно изменить в настройках, чтобы он не смотря ни на что просто продолжал двигать заслонку вперёд, до концевика. У нас схему ручного управления сделана переключателями, которые расцепляют выходы и переключают их переключателем больше-меньше.
Там любое время хода заслонки может быть установлено, но когда он в ручном режиме стоит, ТРМ про это не знает и продолжает щёлкать.. Потом переводят в автомат, а всё! Он стоит и не регулирует.
Только если использовать второй аналоговый вход для дискретного сигнала "остановка регулирования" (примерно такой смысл входа, а не точное название)
И он у Вас не останавливал регулирование?
Сейчас думаю: а ведь мог и не заметить... :(
Вообще да, не должен был остановиться, если включён доводчик! В инструкции: "пауза между импульсами доводки, 0...9 секунд или OFF. Подается после исчерпания
времени полного хода задвижки tпх и после каждого импульса доводки, пока не поступит сигнал от
регулятора на изменение направления хода задвижки."