Просмотр полной версии : Аналоговые входа плк-150



druss
24.08.2008, 18:34
кто подскажет что происходит?
аналоговые входа измеряют напряжение, когда сутки корректно показывают.. вдруг начинают показывать в 2 -3 раза завышенное напряжение. исправляется только полным сбросом с отключением питания и загрузкой программы по новой.
при сбое дискретные входа работают корректно и программа тоже работает нормально..
плк-150 220 u.l.

Kirill
25.08.2008, 12:29
кто подскажет что происходит?
аналоговые входа измеряют напряжение, когда сутки корректно показывают.. вдруг начинают показывать в 2 -3 раза завышенное напряжение. исправляется только полным сбросом с отключением питания и загрузкой программы по новой.
при сбое дискретные входа работают корректно и программа тоже работает нормально..
плк-150 220 u.l.

Какая у вас прошивка и версия таргета?
Используется ли порт 232?

druss
25.08.2008, 20:07
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.02.8
Need Target version 2.02
Compiled: 12:56:39 Nov 23 2007
MAC 67:77:01:07:D0:36
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence limited to 360 bytes
Voltage DAC
PIC version is 09

связь настроил через озернет, около 70 метров
проектнаписан сумбурно, так как все в стадии эксперимента..

Kirill
26.08.2008, 10:00
У некоторых пользователей были схожие трудности.

Почитайте этот топик (особенно финальную часть)
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1312&page=5

druss
26.08.2008, 20:17
так понимаю что одной импульсной помехи достаточьно , что бы у плк
съехала крыша..
если подключен датчик тока, то при каждом включении, в силовом кабеле бросок тока до 150 ампер.Сигнальную цепь как то нужно тоже защищать ? рс цепь или диод (реле =12 волть) я думаю что поможет,
в ближайшее время попробую..
самое плохое что плка перегружать приходится, процесс не остановиш, как с этим быть?