Здравствуйте!
При компиляции проекта выдаётся ошибка "Duplicate Modbus address". Адреса модулей МВ110-8А и МВ110-16ДН выставлены в конфигураторе 8 и 16 соответственно. По-отдельности (т.е. в проекте либо модуль 8А, либо 16ДН) компиляция выполняется без ошибок. Не могу понять в чём причина, только начинаю осваивать CoDeSys.
Проект во вложении.16671

Трофимов Артем
10.02.2015, 12:59
попробуйте удалить,очистить всё , перекомпилировать и потом добавить заново модуль 8А.

Andrey21
11.02.2015, 05:16
Пробовал и так, но:
1. Если вначале добавляешь модуль 8А, а потом 16ДН, то при компиляции выдаётся ошибка 16686
2. Если вначале добавляешь модуль 16ДН, а потом 8А, то при компиляции выдаётся ошибка 16687

Yegor
11.02.2015, 08:20
Попробовал начисто в 3.5 SP5 без шаблонов модулей простыми Modbus Slave — ошибки не возникло.

Andrey21
11.02.2015, 08:27
Разобрался сам. Версии Modbus_COM, Modbus_Master_COM_Port и Modbus_Slave_COM_Port не совпадали. Установил одинаковые и всё заработало без ошибок.