Просмотр полной версии : Ошибка с UniWrite.
Не могу организовать работу с внешним блоками через UniWrite. Ниже скрин программы в работе. Физически идет обращение через модбас к блоку Овен МУ110-16К, базовый адрес 32. OutModul_01 работает, OutModul_02 выдает ошибку. Что я не так делаю?
16668
Трофимов Артем
10.02.2015, 09:24
зачем Вы адрес прибора сменили? если модуль один и Вы хотите записать в регистр ШИМ на какой то канал , то меняйте в блоках только regadd в соответствии с таблицей регистров из РЭ. Вы ведь работаете по протоколу Modbus. а перечисление каналов адресами сделано только в нашем протоколе ОВЕН
Т. е. адресация канала физического устройства задается в RegAddr при неизменном базовом адресе Addr?
адресация канала в одном физическом устройстве по модбасу задается в RegAddr при неизменном базовом адресе Addr
Спасибо большое. Вопрос исчерпан.