PDA

Просмотр полной версии : Будет ли работать ПЛК100 по данной схеме?



logger
09.02.2015, 17:47
Коллеги, здравствуйте.
Помогите советом пожалуйста.
Суть задачи:
Есть несколько удаленных объектов. На объекте ставим датчики, работающие по modbus, ПЛК100, GSM модем ПМ01 и простую SCADA систему, например Simple Light. Необходимо отображать данные в локальной SCADA системе и передавать данные в удаленную диспетчерскую. В удаленной диспетчерской будет стоять мастер SCADA, в которую будут стекаться все данные со всех удаленных пунктов.
На рисунке эта схема. Будут ли работать 2 скада системы вместе (одна в удаленном пункте, другая в диспетчерской)

Вольд
09.02.2015, 18:15
А что смущает ?

logger
09.02.2015, 20:45
Смущает в этом решении 2 SCADA системы. ПЛК будет мастером на удаленном объекте? Этот момент не совсем понятен.

Sergey666
09.02.2015, 21:29
Смущает в этом решении 2 SCADA системы. ПЛК будет мастером на удаленном объекте? Этот момент не совсем понятен.

СКАДА локальная работает с ОРС сервером , при правильной настройке СОМ и DCOM ПК (Описание в комплекте документации к Лектусу) Тэги сервера локального "висят" в Сети , к ним можно подключиться центральной скадой путем проброса ч-з 3G роутер .
Можно также работать с 2мя ОРС по Ethernet порту ПЛК (разные порты )разные ОРС (при использовании Кодесис ОРС)и Лектуса (или др) все должно работать т.к принцип доступа к данным ПЛК у них разный и разные протоколы .

logger
10.02.2015, 10:09
2 Sergey666.
Спасибо за ответ!