Добрый день!

Возникла задача подключить трансформаторы тока ТОП-0,66 (30А/5А) к Модус 5634. На модуле обнаружил, что "входы тока I" обозначены для каждого из 3-х каналов как "+" и "-".
Поскольку используется ТТ (трансформатор тока) разумеется во вторичной его обмотке будет переменный ток. Как подключать ? Или подразумевается, что нужно еще ставить диодный мост
на соответствующие напряжение / ток (скажем 400В/10А) чтобы получить постоянное напряжение для этих входов ?
Или же маркировка "+" / "-" для входов "I" условная :) ?

Заранее спасибо за ответ.

Трофимов Артем
09.02.2015, 10:08
диодный мост не требуется. + обозначена фаза , а - это нейтраль. то что будет переменка - так и должно быть. главное, чтобы на входе не был тока больше 5А.

2Kinder5912
09.02.2015, 11:08
диодный мост не требуется. + обозначена фаза , а - это нейтраль. то что будет переменка - так и должно быть. главное, чтобы на входе не был тока больше 5А.


.... Немного удивлен вашим ответом .... Что значит "обозначена фаза" ? :confused:
Вот тут можно почитать что такое трансформатор тока (ТТ): http://gyrator.ru/current-transformer
а вот тут можно увидеть схему подключения подобных трансформаторов: http://s019.radikal.ru/i629/1212/4e/6ef6915c6a0e.png для трехфазной сети.
Л1, Л2 = первичная обмотка ТТ; И1, И2 = вторичная (измерительная) обмотка ТТ.

Ток для измерения снимается со вторичной ОБМОТКИ трансформатора (И1, И2). Там 2 вывода !!! и это всегда одна из "фаз" :)), а "нейтраль" тут вообще ни при чем - это ТОК, а не НАПРЯЖЕНИЕ.
Артем, я прошу вас, сначала получить консультацию у разработчиков 5634, а затем разместить их содержательный ответ в этой теме.
Поскольку, как видно из вашего ответа, этот вопрос вызывает непонимание также и у вас - нам всем стоит в нем разобраться до конца.

Заранее благодарен!

Трофимов Артем
09.02.2015, 12:05
схема подключения трансформаторов тока:
16652

как видно, после амперметра цепь уходит на нейтраль или заземление. соответственно, одна дин контакт уходит на + от трансформатора тока, второй в общей точке с минусом уходят на нейтраль.

2Kinder5912
09.02.2015, 12:32
схема подключения трансформаторов тока:
16652

как видно, после амперметра цепь уходит на нейтраль или заземление. соответственно, одна дин контакт уходит на + от трансформатора тока, второй в общей точке с минусом уходят на нейтраль.

"Нейтраль" я на схеме не вижу. Я вижу "землю".
Спасибо. Попробуем...

2Kinder5912
10.02.2015, 09:58
Продолжение.

У клиента "земли" в чистом виде нет - приходят 4 провода => 3 фазы и рабочий ноль (соединенный /скорее всего/ где-то на подстанции с землей).
Соединяем в данном случае с рабочим нулем ?

Трофимов Артем
10.02.2015, 10:49
ПУЭ 1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.

vic1991
04.12.2015, 08:10
Какова скорость измерений модуля Модус 5634

Трофимов Артем
04.12.2015, 09:44
Добрый день , vic1991.
частота измерения модуля - раз в секунду.

vic1991
04.12.2015, 09:46
Спасибо за информацию!